Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: Kathiquir am Februar 18, 2014, 18:00:27 Nachmittag
-
Hallo, ich bin noch unerfahren mit der Easy und bräuchte Hilfe.
Ich bekomme von einer externen Steuerung ein analoges Signal (4-20mA), dieses Signal soll langsam ansteigend (Rampe) an einen FU über einen Analogaugang ausgegeben werden.
-
In welchem Zeitrahmen soll das Signal von 0 auf 100% steigen? Sekunden-, Minuten- oder Stundenbereich?
Ist auch eine fallende Rampe erforderlich?
-
Es ist nur eine ansteigende Rampe nötig; der Anstieg soll in ca 10 Sekunden erfolgen.
-
Darf ich mal fragen warum? Normalerweise werden Rampenzeiten im FU parametriert, und nicht in der Steuerung davor. Wüsste nicht warum man das in der Steuerung machen sollte.
-
Auf jedenfall würd ich das so machen:
Du nimmst einfach einen Skalierbaustein LS. Dort trägst du für X1 und X2 0 und 100 ein ( 0-100 %), für Y1 0, und für Y2 dein Zielwert. Dann erhöhst du z.B. mit einem Zeitbaustein T in Blinkfunktion alle sekunde den Eingangswert für den Skaliererbaustein um 10, und schaust mit einem Vergleicherbaustein CP wann die 100 erreicht ist.
Lg,
Spellbreaker
-
Was mir grad noch auffällt, für 4-20mA Signale brauchst du entweder einen Umformer auf 0-10V oder ne Erweiterung EASY406 , weil die Easy selbst auf den Analogeingängen nur 0-10V verarbeiten kann.
-
Wenn dein 4...20mA-Signal das zulässt, brauchst du keinen Messumformer, sondern nur einen 500Ohm-Widerstand (Kl. 0,5 o.ä.).