easy-forum
Deutsch - Sonstiges => Elektrotechnik / Bastelecke => Thema gestartet von: julianh am August 18, 2014, 22:53:22 Nachmittag
-
Hallo zusammen,
ich würde mich freuen wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
Ich muss eine Schaltung erstellen in dem ein Analogwertvergleicher (Temperaturfühler) ab einer bestimmten Spannung einen Ausgang abschaltet.
soweit so gut.
Allerdings soll dieser Ausgang gesperrt bleiben und erst durch manuelle Betätigung eines Schalters an der easy wieder zu aktivieren sein, wenn der Analogwertvergleicher 3 mal in einer stunde auslöst.
Ist das zu realisieren? Ich weiß nicht wie ich das machen soll.
Danke im Voraus.
Gruß,
Julian
-
Hallo Julian,
dann musst du einen Zähler und ein Zeitglied mit laufen lassen. Zeitglied laufen lassen und jedesmal wenn abgeschaltet wird den Zähler hochzählen. Ist der Zähler 3 und die 60 Minuten des Zeitrelais sind noch nicht abgelaufen Ausgang sperren. Sind die 60 Minuten des Zeitglied abgelaufen, Zähler <3 dann Zeitglied- und Zählerreset.
Gruss
Jürgen
-
ich verzweifel immer noch daran...
ich glaube ich denke mal wieder viel zu kompliziert.
hier mal der ansatz von mir.
vlt. kannst du nochmal reinschauen
LG,
Julian
-
Hallo Julian,
hab dein Programm mal geändert. Vielleicht ist es so passent.
Gruß Micky
-
Hi Micky,
vielen dank für die mühe!
Die Hilfszeit ist nur um TT01 wieder neu zu starten nachdem er resettet wurde sehe ich das richtig?
Besten Gruß,
Julian
-
Ja genau
-
jetzt frage ich mich grade noch wozu ich die hilfszeit zwischen m1 und cc01 brauche
-
Beim ersten einschalten wird der Zähler von 0 auf 1 erhöht. Bei 3x Fehler ist der Zähler jetzt auf 4.
Wird ein Reset ausgeführt wird der Zähler auf 0 gesetzt. Jetzt müßte der Fehler 4x auftreten. Durch die Hilfszeit wird der Zähler jedoch nach dem Reset auch gleich wieder um 1 erhöht.
-
hallo julian,
anbei ein anderer lösungsansatz. der einzelne temperaturalarm quitiert sich nach einer stunde, erst wenn alle 3 timer innerhalb einer stunde ansprechen wird die anlage abgeschaltet.
gruß