Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: maggoMTDt1612 am Oktober 23, 2015, 20:43:16 Nachmittag
-
Hallo liebes easy-forum,
ich habe eine Frage bezüglich des Zeitrelais Bausteins bei einer easy 819. Bin totaler SPS Neuling, bitte entschuldigt meine Unwissenheit.
Ich habe vor in meinem Haus einen Panikschalter zu programmieren, d.h. bei 5 Sek. Betätigung sollen alle Relais anziehen. Soweit so gut, ich habe jetzt ein Zeitrelais eingefügt und in der nächsten Zeile einen Merker der sich auf den Ausgang des Relais bezieht.
Mein Problem ist, dass ich das mit den 5 Sekunden nicht geregelt bekomme. Ich habe den Zeitrelais Parameter auf M:S gestellt und 00:05 (5 Sekunden) eingetragen, jedoch zieht das Relais schon nach 1 Sekunde an. Wenn ich den Parameter auf H:M einstelle und 00:01 (1 Minute) eintrage funktioniert das Ganze wunderbar O.o Ich verstehe echt nicht wo mein Fehler liegt???
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
-
Hi
hast du unter Parameter ein Ansprechverzögertes Relais genommen.
-
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Ja, das Zeitrelais habe ich Ansprechverzögert programmiert. Bin echt ratlos, zumal der Befehl mit 1 Minute wunderbar funktioniert :-/
-
Stell doch mal dein Programm hier ein, falls du es mit easy-Soft erstellt hast.
-
Ja werde ich morgen mal machen ;)
-
Hallo wer,
habe mal meine Programmierung angehängt. In Zeile 1 & 2 des Schaltplans siehst du den Lösungsansatz den ich ausprobiert habe.
Lieben Gruß
Martin
-
Der Merker geht nicht für die Funktion
Habe die 2 Zeilen angepasst. Siehe Bild
Solange I1 Betätigt ist bleibt der Ausgang nach 5 Sek.eingeschaltet. Wenn der Schalter wieder geöffnet wird fällt der Ausgang ab.
Unter Parameter beim Zeitrelais Ausgang das Feld ohne Angaben auswählen. Somit kann das Merker Byte wieder Verwendet werden.
Der Fehler war das MB1 im Ausgang es Timers. Da wird die Laufende Zeit im Byte angezeigt und M1 sofort Aktiv.
-
Danke werde das morgen mal ausprobieren, vielen Dank für die Hilfe!
Wieso funktionierte das eigentlich mit der Einstellung 1 Minute. Ist das MB nur für den Sekunden Bereich nicht geeignet? Geht das Ganze auch mit einem Ausgang als Stromstoß Relais? Habe nämlich Taster im Haus verbaut.
-
Bei 1 Min. geht das Zufällig. bei 2, 3, 4 ,5 Min. nicht mehr.
Mit Taster geht das auch. Einfach die Stromstoß Spule beim Timer auswählen.
Edit geht so doch nicht. Lösung siehe Beitrag weiter unten.
Ich wurde hier einen Schalter einbauen. Wenn du die anderen Ausgänge auch damit schalten willst geht das einfacher.
-
Nunja, der Taster ist gleichzeitig auch der Lichtschalter für das Schlafzimmer (bzw. am Bett), deshalb wollte ich die 5 Sekunden Ansprechverzögert programmieren. Ich kann den Eingang doch mehrfach im Schaltplan benutzen, oder?
-
Ich halte davon nichts den Taster mehrfach zu verwenden. Da kommt schnell eine Schaltung durcheinander. Wie genau stellst du dir das vor? Ja du kannst den Taster mehrfach verwenden. Können ja versuchen es hinzubekommen.
Möchtest du den Panikschalter auch für die anderen Ausgänge verwenden?
Parallel zu den Tastern der Stromstoßschaltung? Also alle Leuchten bei Panik an?Da gibt es dann Probleme sind jedoch Lösbar
-
Hier die Lösung im Bild unten mit einem Taster. Bitte am Gerät Testen in der Software geht es so.
-
Hallo Jürgen, genauso ist es. Ich hatte mir vorgestellt, dass der Taster das Licht im Raum (Schlafzimmer) ganz normal schaltet bei kurzer Betätigung. Wenn man aber länger als 5 Sekunden drückt, soll im gesamten Haus das Licht angehen. Meine Idee war es, eine neue Zeile anzulegen mit diesem Eingang und im Stromlaufplan mit allen anderen Ausgängen zu verknüpfen. Führt das zu Problemen?
P.S.: nochmals vielen Dank für die Hilfe! Bin heute noch nicht zum testen gekommen, werd das morgen ausprobieren.
LG Martin
-
Hallo Jürgen, die Schaltung funktioniert wunderbar, nur scheint mich die gleichzeitige Benutzung als regulärer Lichtschalter und als Paniktaster vor Probleme zu stellen. Hast du irgendeine Idee wie man das anders lösen kann?
edit:
Ich habe mal ein bisschen in easySoft rumgebastelt und habe zumindest eine Idee wie ich es umsetzen könnte. Ich habe mal ein Bild und die Programmierung angehängt. Das müsste doch so mit jedem Relais funktionieren, oder?
-
Hallo hier meine Schaltung
I1 Lampengruppe 1 Zentral ein Zentral aus (Panikschalter)
I2 Lampengruppe 2
Für die anderen Leuchten Gruppen nach dem gleichen System
Deine Schaltung geht nicht. Du kannst nicht mit I1 einschalten und wieder ausschalten Da über Q1 der Stromstoßschalter blockiert ist.
-
Ach du S****, so aufwändig hatte ich mir das nicht vorgestellt :o
Ich brauch erstmal ein bisschen, bis ich das verstehe :-\ 1000 Dank erstmal für deine Mühe in deiner Freizeit, sowas erlebt man nicht oft!!
Edit:
Ah ja ich glaube ich verstehe wie es funktioniert. Für die restlichen Lampenkreise muss ich dann nur noch Merker 1 und Merker 2 anwenden oder???
Deine Schaltung geht nicht. Du kannst nicht mit I1 einschalten und wieder ausschalten Da über Q1 der Stromstoßschalter blockiert ist.
Achso, hatte dummerweise nur I3 getestet :-( Mir ist das gar nicht aufgefallen.
-
DEN vor Ort Schalter ganz normal als Stromstoßschalter
Mit den Merker 2 und 3 Zentral schalten. Bis Strompfad 6 gleich mit vorigen Bild
Zentral aus schaltet alles aus. Ohne zu berücksichtigen was zuvor eingeschaltet war. Dann ist erst mal alles dunkel. Mit vor Ort Taster ist dann wieder einzuschalten. Nach Zentral ein ist auch wieder Zentral aus zu verwenden auch wenn die Leuchten vor Ort auszuschalten sind. DER Paniktaster hat gespeichert das die nächste Betätigung alles ausschaltet. Sonst schaltet mitten im Normalen Betrieb I1 alles aus.
Wegen der Doppelnutzung kann es so zu Problemen kommen.
Zentral aus wirkt sofort, keine 5 Sekunden warte Zeit.
-
Das habe ich jetzt verstanden :) Werde das am Wochenende mal umsetzen, wenn ich im Haus arbeite. 8)
Mal was anderes: Ich habe an der Steuerung der anderen Dopphaushälfte (ist identisch, 3 x 819 DC RC) vorhin einen merkwürdigen Fehler gehabt. Als ich das USB CAB in Steuerung 2 gesteckt habe, hat die ganze Steuerung total verrückt gespielt und angefangen diverse Relais Ausgänge von selbst anzusteuern. Ist auch nur durch Hardreset wieder rücksetzbar gewesen.
Sowas schonmal gehabt?
Viele Grüsse!!
-
Nein hatte ich noch nicht so ein Problem.
USB CAB habe ich nicht auch keine 6er Easy Soft Vollversion sondern nur die Demo und eine alte 5er Version. Die 5er ist auf diesen PC mit Windows 10 nicht lauffähig.
Viel Erfolg bei deinem Projekt
-
Ich habe die Schaltung gerade mal in der Software nachgebaut. Ist es normal, dass man den Status der Flanken nicht in der Simulation sieht? In echt würde dann der Ausgang an der Steuerung gesetzt bleiben?
-
Ja normal.
Den Status der Ausgänge kannst du in der Simulation unter "Anzeige" "Q Ausgänge" sehen siehe Bild