easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: Clemens am Februar 14, 2016, 09:34:11 Vormittag

Titel: Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Clemens am Februar 14, 2016, 09:34:11 Vormittag
Bei meinem Problem geht es um eine Rolladensteuerung (hoffentlich im Anhang :D ) ich hätte um die 20 Rolläden anzusteuern und brauche
pro Rolladen 4 Zeitrelais. jetzt is nach dem 8ten schluss :( was kann ich in diesem Fall machen?

Habe 4 Easys über net in Betrieb

lg clemens
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: weiss_nix am Februar 14, 2016, 10:51:59 Vormittag
hallo,
ich würde die programmielogik auf die net-teilnehmer aufteilen und nur die wesentlichen zentralbefehle über net verteilen.
ps: oder du überdenkst dein programm, 4 timer pro rollo erscheinen mir viel. im anhang findest du ein beispiel welches mit 1 timer auskommt.

gruß weiss_nix

Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Juergen am Februar 14, 2016, 12:10:08 Nachmittag
@ weiss_nix,

schöne Lösung. :)


Ich würde noch eine Verriegelung der Taster einbauen.

In der Simulation sind beide Ausgänge gleichzeitig möglich. Auch wenn dieses sehr unwahrscheinlich ist.
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: weiss_nix am Februar 14, 2016, 13:04:10 Nachmittag
hallo juergen,
danke für das feedback!
mich würde interessieren wie du den fehler reproduzieren konntest.
gruß weiss_nix
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Juergen am Februar 14, 2016, 13:33:30 Nachmittag
Da ich in der Simulation nur einen Taster gleichzeitig betätigen Kann habe ich die Taster als Schalter definiert. Anschließend die Simulation gestartet.Unwahrscheinlich in der Praxis, es ist jedoch recht einfach die Verrieglung einzubauen.
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: weiss_nix am Februar 14, 2016, 14:06:37 Nachmittag
dankeschön für die aufklärung, an ein problem beim systemstart habe ich nicht gedacht, ist aber durchaus ein realistisches szenario.
geänderte version anbei
gruß
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Juergen am Februar 14, 2016, 14:21:40 Nachmittag
Ich finde es hier besser mit der Verriegelung. Siehe Bild .Auch wenn es mit deiner Lösung auch geht.
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: weiss_nix am Februar 14, 2016, 21:21:50 Nachmittag
hi juergen,
ist natürlich auch möglich, aber es kommt imho auf die weitere beschaltung an und ob der fehler der harware diagnostiziert werden soll oder nur die auswirkung verhindert wird. ich denke das muss man dann im einsatzfall nochmal bewerten denn es gibt sicher noch weitere möglichkeiten.
gruß weiss_nix
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: juergen_j am Februar 15, 2016, 00:09:45 Vormittag
Hallo zusammen,
ohne jetzt mich genau mit deinem Programm beschäftigt zuhaben, habe ich eine Steuerung aufgebaut mit Zählern. Erzeuge einen Zeitimpuls mit 200ms und zähle bei Auf und Ab die Impulse je Rolladen. Diese sind über die internen Endschalter eingestellt, so das ich 1 Sekunde mehr bei Auf und Ab zugebe. Damit kompensiere ich ev. Laufzeitdiverenzen.
Gruß
Jürgen
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Clemens am Februar 15, 2016, 16:42:03 Nachmittag
danke für die zahlreichen beteiligungen für eine lösung^^ gerade von der arbeit heim gekommen und werd mich mal durch die lösungsansätze durchstöbern.

aber danke auf alle fälle einmal :D

wäre es denn möglich, dass du mir dein programm mit 2 rollos + integrierter zentral funktion machst? das wär der Oberhammer!!! weil dann kann ich die baustelle endlich fertig machen :D ich weiß es ist ziemlich dreißt aber es wäre wirklich der absolute Krachen^^
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: juergen_j am Februar 15, 2016, 18:39:43 Nachmittag
Hallo Clemens,
im Anhang das Programm.
Funktion: 1x kurz tasten <1Sek. Rolladen an dem getastet wird fährt Auf oder Ab, bei Wiederholung wieder Aus
2x kurz Tasten ab <1Sek., alle fahren ab, Wiederholung alle bleiben stehen. Egal von welchem Taster.
2x kurz Tasten Auf, <1Sek. nur im EG, Rolladen 1-6 von 9 fahren Auf, bei Wiederholung alle bleiben stehen. Egal von welchem Taster (Papa geht arbeiten Kinder und Mama können weiter schlafen).
3x kurz Tasten, < 1Sek., alle fahren Auf, bei Wiederholung, alle bleiben stehen. Egal von welchem Taster.
1x >1Sek. Auf oder Ab, nur der Rolladen an dem getastet wird fährt solange die Taste gedrückt gehalten wird.
Viel Spaß bei ausprobieren.
Steuerung läuft seit 18.01. diesen Jahres bei Junior im Haus. Verwendet wurden Doppeltaster ohne gegenseitige Verriegelung.
Gruß
Jürgen
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: werner_1 am Februar 17, 2016, 18:06:43 Nachmittag
Hallo,
falls du noch Vorschläge benötigst: Meine Rollläden laufen seit einigen Jahren ohne Zeitbaustein je Rollladen, sondern nur zentrale.
Funktion:
1x tasten: Rollladen im Raum fährt auf (oder ab) bis Endlage
noch mal Tasten: Rollladen stoppt
Länger 2s tasten: alle Rollläden fahren.
Auf/Ab gleichzzeitig drücken: Alle Rollläden sind blockiert (Notfunktion)
Div. zentrale Funktionen: nach Uhrzeit, nach Sonnenuntergang (ohne Sensor) .....
Gruß
werner
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Clemens am Februar 22, 2016, 17:27:37 Nachmittag
danke noch einmal für eure zahlreichen lösungsvorschläge ^^ schon das eine oder andere getestet und bin begeistert :)
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: weiss_nix am März 13, 2016, 18:20:21 Nachmittag
auf besonderen wunsch  ;D ;D ;D
Titel: Re:Mehr als 32 Zeitrelais?
Beitrag von: Clemens am März 14, 2016, 17:53:45 Nachmittag
1000 dank^^ gleich morgen testen :-*