easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: seppae am Dezember 23, 2016, 21:27:03 Nachmittag

Titel: Verbindungsproblem
Beitrag von: seppae am Dezember 23, 2016, 21:27:03 Nachmittag
Ich will eine kleine Steuerung mit einer Easy 412 DC-R realisieren. Beim Programmieren habe ich momentan das Problem, das teilweise Merker und Ausgänge nicht angesteuert werden. In der Simulation sieht das so aus, das die Rote Linie vor dem Ausgang aufhört und dieser schwarz bleibt, also nicht schaltet. Hab schon alles versucht.


Habt ihr eventuell einen Tipp, was ich falsch mache?

Mit freundlichen Grüßen
Titel: Antw:Verbindungsproblem
Beitrag von: D.K. am Dezember 23, 2016, 22:48:59 Nachmittag
Hallo seppae

sind Ausgänge und Merker mehrfach vergeben?
z.B. so:

I1---------------(Q1)
I2---------------(Q2)
I3---------------(Q1)

wenn ja das geht nicht die Lösung wäre

I1----+---------(Q1)
        |
I3----+
I2---------------(Q2)

das ist allgemein so das die Spulen die ganz rechts stehen nur ein mal verwendet werden dürfen egal ob Merker Ausgang usw.

mfg Dk
Titel: Antw:Verbindungsproblem
Beitrag von: seppae am Dezember 24, 2016, 15:24:55 Nachmittag
Vielen Dank, das war das Problem.

Weis jemand, warum die Programmlogik das fordert?
Das treibt die Merker Anzahl sehr in die Höhe.

Schöne Weihnachten allerseits.
Titel: Antw:Verbindungsproblem
Beitrag von: Juergen am Dezember 24, 2016, 19:17:12 Nachmittag
Die Funktion Setzen und Rücksetzen von Ausgängen und Merkern kann mehrfach ausgeführt werden.
Auch die Kombination von  Setzen und Rücksetzen mit der Stromstoß Funktion geht