Hallo,
ich plane gerade mein frisch gekauftes Haus mit der Easy800 zu verkabeln.
Konkret geplant sind - 28 Taster
- 6 Fensterkontakte
- 4 Temperatursensoren
- 4 Feuchtigkeitssensoren
Meine erste Idee war, 2 EASY820-DC-RC mit jeweiligen Erweiterungsmodulen EASY820-DC-RCx zu verwenden. Damit hätte ich 32 digitale Eingänge sowie 16 Analoge. Das würde für meine Zwecke also dicke ausreichen.
Allerdings sind die Taster (wir wollen die von Busch-Jäger verbauen) für 230V ausgelegt. Meine Fragen:
Kann ich überhaupt 24V DC zu den Tastern legen?
Macht das überhaupt Sinn oder gibt es eine bessere Lösung?
-
Klar geht das. Wo es Probleme geben kann ist wenn der Taster z.B. ein Beleuchtungsmodul verbaut hat. Bedenke bei der Verlegung dass 24V und 230V getrennt sind. Z.B. Abzweigdosen usw. Dann sollte dem Ganzen nichts im Wege stehen.
-
Prima. Damit sind ja bereits all meine Zweifel beseitigt :D Danke.
-
Bei neuen Schaltern gibts keine Probleme.
Probleme kann es bei alten Schaltern geben, die lange 230V mit hoher Last geschaltet haben und bereits verzundert sind.
-
Wir verbauen alles neu. Dann habe ich ja kein Problem :-)
Danke
-
Hallo AndiH,
bitte noch mal zum Verständnis die Geräteauswahl mit I/O Anzahl prüfen!
2 EASY820-DC-RC mit jeweiligen Erweiterungsmodulen EASY820-DC-RCx zu verwenden. Damit hätte ich 32 digitale Eingänge sowie 16 Analoge
Die aufgeführten Typen sind alle CPU's, mit je 12DI(8DI/4AI) + 6DO => 32DI, 16AI, 24DO ist so OK.
Eine echte "Erweiterung" ist zB 620-DC-TE (das letzte E=Erweiterung). Je CPU kann eine Erweiterung angesteckt werden.
Die CPU's werden dann mit einem Netzwerkkabel über Easynet (kein Ethernet sondern CAN) in Linienstrucktur verbunden.
Bitte bei der Programmierung beachten, das Analogwerte nicht einfach direkt über das Netz ausgetauscht werden.
Gruß Thomas