easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: AndiH am Juni 22, 2017, 22:03:07 Nachmittag

Titel: 230V Taster mit 24V betreiben?
Beitrag von: AndiH am Juni 22, 2017, 22:03:07 Nachmittag
Hallo,

ich plane gerade mein frisch gekauftes Haus mit der Easy800 zu verkabeln.

Konkret geplant sind

Meine erste Idee war, 2 EASY820-DC-RC mit jeweiligen Erweiterungsmodulen EASY820-DC-RCx zu verwenden. Damit hätte ich 32 digitale Eingänge sowie 16 Analoge. Das würde für meine Zwecke also dicke ausreichen.

Allerdings sind die Taster (wir wollen die von Busch-Jäger verbauen) für 230V ausgelegt. Meine Fragen:
Kann ich überhaupt 24V DC zu den Tastern legen?
Macht das überhaupt Sinn oder gibt es eine bessere Lösung?
Titel: Antw:230V Taster mit 24V betreiben?
Beitrag von: Andreas75 am Juni 23, 2017, 11:19:35 Vormittag
Klar geht das. Wo es Probleme geben kann ist wenn der Taster z.B. ein Beleuchtungsmodul verbaut hat. Bedenke bei der Verlegung dass 24V und 230V getrennt sind. Z.B. Abzweigdosen usw. Dann sollte dem Ganzen nichts im Wege stehen.
Titel: Antw:230V Taster mit 24V betreiben?
Beitrag von: AndiH am Juni 23, 2017, 11:44:39 Vormittag
Prima. Damit sind ja bereits all meine Zweifel beseitigt :D Danke.
Titel: Antw:230V Taster mit 24V betreiben?
Beitrag von: werner_1 am Juli 13, 2017, 17:04:25 Nachmittag
Bei neuen Schaltern gibts keine Probleme.
Probleme kann es bei alten Schaltern geben, die lange 230V mit hoher Last geschaltet haben und bereits verzundert sind.
Titel: Antw:230V Taster mit 24V betreiben?
Beitrag von: AndiH am August 24, 2017, 23:02:15 Nachmittag
Wir verbauen alles neu. Dann habe ich ja kein Problem :-)

Danke
Titel: Antw:230V Taster mit 24V betreiben?
Beitrag von: radar17892 am August 26, 2017, 18:18:57 Nachmittag
Hallo AndiH,

bitte noch mal zum Verständnis die Geräteauswahl mit I/O Anzahl prüfen!
Zitat
2 EASY820-DC-RC mit jeweiligen Erweiterungsmodulen EASY820-DC-RCx zu verwenden. Damit hätte ich 32 digitale Eingänge sowie 16 Analoge
Die aufgeführten Typen sind alle CPU's, mit je 12DI(8DI/4AI) + 6DO  =>  32DI, 16AI, 24DO ist so OK.
Eine echte "Erweiterung" ist zB 620-DC-TE (das letzte E=Erweiterung). Je CPU kann eine Erweiterung angesteckt werden.
Die CPU's werden dann mit einem Netzwerkkabel über Easynet (kein Ethernet sondern CAN) in Linienstrucktur verbunden.

Bitte bei der Programmierung beachten, das Analogwerte nicht einfach direkt über das Netz ausgetauscht werden.

Gruß Thomas