easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: fmurzek am Januar 23, 2018, 05:53:20 Vormittag

Titel: PUT und GET
Beitrag von: fmurzek am Januar 23, 2018, 05:53:20 Vormittag
Hallo Zusammen !
Bitte um Hilfe !

Habe meine erste grössere Easy800 mit NET verwendet.
Will Zustände aus der 2. in die Erste übergeben.
Habe vemutet mit PUT und GET, funktioniert jedoch nicht.
Maschinenablaufsteuerung, 1x Easy819 DC-RC, 1x Easy618, 1xEasy819 DC-RCX.
Programm im Anhang.
Titel: Antw:PUT und GET
Beitrag von: weiss_nix am Januar 23, 2018, 07:37:10 Vormittag
hallo,
was mir auffällt:
du benutzt PT 03,04,20 und GT 01,03,20 --> die nummern müssen imho auf beiden seiten gleich sein
PT und GT sind zum übertragen von analogen werten und lt. bausteinplan sind die PT mit keinen werten belegt
so wie ich das sehe willst du digitale signale übertragen und das funktionirt mit SN und RN
gruß
Titel: Antw:PUT und GET
Beitrag von: fmurzek am Januar 23, 2018, 09:46:06 Vormittag
DANKE !!!
Funktioniert.

Wissen kann man erlangen !
Titel: Antw:PUT und GET
Beitrag von: weiss_nix am Januar 23, 2018, 10:58:34 Vormittag
perfekt, freut mich....