easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: gwäxhausbauer am Februar 24, 2018, 11:30:59 Vormittag

Titel: frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am Februar 24, 2018, 11:30:59 Vormittag
Hallo Leute,
Habe mir eine gebrauchte easy 512dc-rc gekauft.

Mein projekt ist ein Hochfrühbeet.
das teil ist bis auf die steuerung und das verdrahten soweit fertig!
Ich bin mechanich gut drauf nur von elektrik habe ichs nicht so.
da ich mächtigen termindruck von meiner Frau habe wende ich mich an euch Profis.
Ich brauche dazu einen verdahtungsplan.
Ich weiß da da ist viel zu tun, doch denk für einen freak der sich damit auskennt ist das easy 512dc!!!!

Aufbau: 1x 24vDC getriebemotor der zwei rolladen über einen Kettentrieb auf und zu bewegt.
             1x Knebelschalter für Stellung HAND oder AUTOMATIK
             2x Drucktaster ein für Rollo AUF den anderen für Rollo ZU
             2x Endschalter abschalten unten oben.
             1x oder auch zwei wenn nötig temperatursensor der über die sps i7 und,oder i8 motor ansteuert.


anforderung: 1. Schalter für hand und automatik

                      2. Schalterstellung  Hand

                      3. Drucktaster 1 gedrückt  motor dreht rechts rollo geht auf
                      4. Drucktaster 2 gedrückt  motor dreht links rollo geht zu
                      5. beide richtungen über die endschalter abgesichert.

                      Schalterstellung Automatik

                      7.Temperatur wird abgefragt
                      8.Kleiner 20° motor dreht rechts und die rollos  fahren bis endschalter zu.
                      9. größer 30°  motor dreht links und die rollos  fahren bis endschalter auf.
                      10.Temperaturabfrage ist immer akiv
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2018, 12:15:52 Nachmittag
Hi,
FRAGE: Der Temperatursensor liefert ein analoges Signal oder 2 digitale Signale an die Easy512?
Gruß
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2018, 12:56:30 Nachmittag
hi,

Im Falle digitaler Temperatursignale ..... ;)

Gruß
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am Februar 24, 2018, 13:34:01 Nachmittag
servus.


möchte auf die eingänge 7 und 8  einen pt 100 anschliesen wennn das geht!

vielen dank schon mal für das interesse!!!!!!!!!!!!
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2018, 15:46:33 Nachmittag
nö geht nicht, nur mit Signalumformer auf 1-10V, dann benötigst du aber nur einen Eingang dafür....
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am Februar 24, 2018, 16:07:49 Nachmittag
servus,
würde gern ein bild von dem teil einfügen, doch ich weis nicht so recht wie ich das anstelle. jpeg  is nicht

super das bringt mich schon einen schritt weiter.

doch nun wie verkabel ich das teil das es funkt!

wäre super wenn Du mir ne einfachen stromlaufplan skizzieren könntest ..

gruß bernd
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2018, 17:19:37 Nachmittag
hast du das bild??
wenn ja mach ein *.zip daraus und hänge hier an....
gruß 
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am Februar 24, 2018, 18:04:35 Nachmittag
servus,

motor getriebemotor von nidec 24vDC
                                                 IN=4A
Mein Ex Meister hat mal einen schaltplan geschrieben jahre her!

Motoransteuerung um Drehrichtung zu ändern, das braucht ich doch sicherlich auch hier da ich nur einen motor habe. ich möchte keine zusätzlichen schütze einbauen.

Q1                 Q2                        Q3             Q4
+24v              -                          24v             -



                                  Motor
Motorklemme 1      Q1 und Q4
Motorklemme 2      Q2 und Q3

Kann da funktionieren????????????????

gruß bernd
 
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2018, 18:37:45 Nachmittag
... schaut gut aus, die easy schafft lt. datenblatt 8A pro ausgangskontakt,
ich würde aber zumindest eine fliegende sicherung in die motorleitung einbauen...

gruß
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 24, 2018, 18:59:47 Nachmittag
... ich würde diesen umformer empfehlen und eine skalierung von 0 - 100 einstellen, dann sollte mit der easy halbwegs zusammenpassen...

https://www.sensorshop24.de/temp-messumformer/norm-bzw-hutschienen-messumformer/norm-bzw-hutschienen-messumformer/norm-bzw-hutschienen-messumformer-fuer-pt1000-und-pt100-mit-ausgang-0-10-v/a-98969/ (https://www.sensorshop24.de/temp-messumformer/norm-bzw-hutschienen-messumformer/norm-bzw-hutschienen-messumformer/norm-bzw-hutschienen-messumformer-fuer-pt1000-und-pt100-mit-ausgang-0-10-v/a-98969/)
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 25, 2018, 10:32:27 Vormittag
... habe die endschalter, motorausgänge, skalierung messumformer 0 - 50 sowie easyprogramm geändert ...
... plan anbei
... hoffentlich keine fehler drin
have fun  ;) ;) ;)

gruß

PS: ich hoffe dein werk trifft den "WAF" (Woman acceptance factor)
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am Februar 25, 2018, 11:46:43 Vormittag
Super vielen dank schon mal,

ich glaube nur man sollte noch zusätzlich 2x Drucktaster für handbetrieb anbringen.

mein Vorschlag:

1. 1x Wahlknebel (Hebelschalter oder wie das ding auch immer heißt) für Hand oder Automatik.

2.  1x Drucktaster grün für rollo öffnen
3.  1x Drucktaster  lilablasblau für rollo schließen.

Wenns möglich ist möchte ich die tempsteuerung ausschließlich über die SPS  7und ,oder 8 machen.
                       wenn man sx pt100 braucht auch kein problem das habe ich genügend zur verfügung.         



vielen vielen Dank

der Früling steht vor der Tür und meine Frau als ambitionierte gärtnerin freuts   sehr.         

gruß bernd           
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 25, 2018, 12:47:25 Nachmittag
...???... verstehe ich jetz nicht  ???
1. 1x Wahlknebel (Hebelschalter oder wie das ding auch immer heißt) für Hand oder Automatik.
... ist mit I1 realisiert
2.  1x Drucktaster grün für rollo öffnen
3.  1x Drucktaster  lilablasblau für rollo schließen.
... ist mit I2 und I3 realisiert
wenn man sx pt100 braucht auch kein problem das habe ich genügend zur verfügung.         
... sx pt100 kenne ich leider nicht

PS: die externe beschaltung wirst du schon selber machen müssen  ;)
oder lass es eventuell einen profi machen wenn du mit dem plan unsicher bist!
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: Sackhenne am Februar 26, 2018, 13:44:19 Nachmittag
Hallo,

aus Sicherheitsgründen würde ich zur Motoransteuerung 2 Relais mit 2 Wechselkontakten  nehmen, z. B. von Finder, die schalten auch 8A,
denn sollte es trotz Sicherung einen Kurzschluß geben, werden die internen Relais der ESAY in Mitleidenschaft gezogen und die Ausgänge sind hinüber. Die Drehrichtungsumkehr kann man an den externen Relaiskontakten realisieren. Geht da was schief, bleiben die EASY-Ausgänge verschont und man muss nur die externen Relais wechseln.

Kleiner Nebeneffekt dabei, ich benötige nur 2 Ausgänge der EASY. Die anderen 2 Ausgänge könnte man zur zeitgesteuerten Beleuchtung, wenn gewünscht, oder andere Sachen, die Frauchen meistens im nachhinein noch einfallen, nutzen.
Dass nur mal so als Hinweis, ist nicht als klugschei....ei gemeint, aber ich habe da auch schon so einige Erfahrungen gemacht.

Gruß Henry
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 26, 2018, 15:53:38 Nachmittag
Hallo Henry,
kann dir nur zustimmen, wobei ich ein Relais mit 2 Umschaltkontakte zur Umpolung
und ein weiteres (da reicht ein Kontakt) um den Motorstrom zu schalten. Ausserdem würde ich
den Motorstrom zeitversetzt schalten, somit könnte das Umschaltrelais sogar schwächer ausfallen.

... war aber nicht gewünscht ...

Gruß
 
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am Februar 26, 2018, 17:04:41 Nachmittag
Hallo,

Leute, ich bin ja für alles aufgeschlossen.
da ich nicht viel elekroerfahrung habe ,bin ich für alles dankbar was mir weiterhilft das teil sicher aber günstig zu verwirklichen.

Was für teile von finder am besten auf hutschiene brauche ich dazu.

gruß bernd
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am Februar 27, 2018, 04:34:39 Vormittag
... zu den Relais:
Henry hat bereits spezifiziert was du brauchen könntest, wenn du im Netz nach Industrie-Steckrelais suchst, wirst du was finden.

... zu den PT100:
Ohne externe Elektronik (Signalumformer) geht ein PT100 an der Easy 512 nicht! (Für MFD gäbe es eine entsprechende Baugruppe)
Du kannst noch 1 oder 2 externe Raumthermostate auf I7,I8 anschließen, dazu muss aber auch das Programm geändert werden.

PS:
Wenn es dir nicht möglich ist die aufgezeigte Schaltung (mit Q1,Q3) auf externe Relais umzulegen dann lass n'en Profi ran!
Bitte nicht falsch verstehen, aber aus meiner sicht ist da Rauch, verschmorte Kontakte sowie Brandgefahr vorprogrammiert!

Gruß
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: Sackhenne am Februar 27, 2018, 08:11:30 Vormittag
Hallo Gewäxhausbauer,

bei Pollin, Artikelnr. 340696, das ist das was Du brauchst. Die kosten zwar 10,95 Euronen, aber Du solltest es Dir überlegen was Dir mehr Wert ist, eine neue EASY für knapp 160 Euro oder ein einzelnes Relais für knapp 6 Euro, denn das Relais selber ist nur gesockelt und gibt es auch einzeln ohne Sockel.
Das ist mit verlaub nur ein gut gemeinter Rat. Bei Bedarf kann ich Dir gerne, so es meine Zeit erlaubt, einen Schaltplan dazu erstellen.
Mit diesem kannst Du zu einem Elektriker gehen und Dir alles verdrahten lassen, das ist kein Hexenwerk, für jemanden der Schaltungen lesen und verdrahten kann.

Melde ich einfach bei Bedarf

Gruß Henry
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: Sackhenne am Februar 27, 2018, 08:18:01 Vormittag
Hallo Bernd,

habe gerade gemerkt, die Artikelnummer von Pollin ist falsch, das ist 24 V AC, Du brauchst 24V DC, Artikelnr. 340699,
Sorry!

Gruß Henry
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: Sackhenne am Februar 27, 2018, 08:24:20 Vormittag
Hallo Bernd,

vergiss alle Artikelnummern, hier jetzt die richtige: Pollin Nr. 340694, denn Du brauchst 2 Wechselkontakte.

Gruß Henry
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: weiss_nix am März 01, 2018, 15:49:23 Nachmittag
@gwäxhausbauer
hast du "EasySoft" oder zumindest die Demo installiert damit du das Programm anschauen bzw. in die Easy bekommst?

gruß
Titel: Antw:frühbettsteuerung
Beitrag von: gwäxhausbauer am März 07, 2018, 18:54:11 Nachmittag
vielen dank,

für euere tipps,habe die kontake gleich bestellt dan ist mirs allemal wert um meine easy zu schützen.

ich habe easy soft  und kann das programm ansehen für die 412 und 512.

gruß bernd