Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: technik-fa-ol am April 27, 2019, 19:31:55 Nachmittag

Titel: Modbus ?
Beitrag von: technik-fa-ol am April 27, 2019, 19:31:55 Nachmittag
Hallo, hat schon jemnad was mir Modbus gemacht ?

Würde gerne den Status eines Merkers  von einem anderem Gerät in der Easy E lesen.

mfg.
Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: radar17892 am April 28, 2019, 11:40:44 Vormittag
Hallo,

Um Merkerworte per Modbus zu lesen muss man unter Projekt / Modbus den Server aktivieren und die gewünschten MW freigeben.
Hinweis: Ist das Andere Gerät auch eine E4, so kommunizieren diese über NET. Eine E4 kann nicht Modbus-Master sein.
Es ist ein wenig blöd beschrieben, E4 Modbus Server bedeutet eigentlich Modbus Slave.

In der Hilfe unter Kommunikation / Modbus ist das alles beschrieben.

Gruß Thomas
Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: technik-fa-ol am April 30, 2019, 20:27:58 Nachmittag
Also ich komme da nicht Weiter.

Lt. Anleitung kann die Easy nur Modbus Server, also muss die gegenseite Client sein.

Aber wo fangen die Adressen der easy jetzt an !  4001   1  ??

Gibt es da keine Liste ?  Mit der Anagbe E/A Modbus fregeben muss es doch eine liste geben , wie ich auf die E/A zugreifen kann.

Für die freigegebenen Merker muss es doch auch ein Bereich geben wo die anfangen ..

mfg


Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: Fokus6292 am April 30, 2019, 20:46:38 Nachmittag
Hi,
Habe jetzt eine Kommunikation zwischen LOGO Client und Easy Server laufen.
E/As der Easy lesen und Werte in die Easy schreiben.

Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: Fokus6292 am Mai 01, 2019, 09:24:04 Vormittag
Hallo Technik-fa-ol,

Hat es geklappt mit den Beispielen?
Gruß
Dieter
Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: technik-fa-ol am Mai 01, 2019, 10:20:54 Vormittag
So, bei mir läuft es jetzt auch, bis auf eine Ausnahme !

Ich kann  kein Bit Wert in die Easy schreiben !

Kann  den Coil angeben !

Muss da evtl. anstatt 1  noch was mit 4000 oder 6000 dazu ?

Gruss

Frank
Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: Fokus6292 am Mai 01, 2019, 11:05:26 Vormittag
In Richtung Easy kannst du  Register beschreiben, keine einzelnen Bits.
Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: technik-fa-ol am Mai 01, 2019, 18:58:41 Nachmittag
So, auch das Problem konnte ich mit Hilfe von Dieter lösen.
Mit nicht so der Modbus FAN jeder Hersteller  schreibt da was anderes.

Finde die Anleitung auch nicht sehr toll dazu.

Werde meine zwei Programme für die Logo und die easy noch etwas Dokumentieren und dann hier einstellen !

Bin jetzt in der der Lage Daten zwischen beiden Geräten zu senden. Wozu auch immer ich das nutzen werden.

Auch hier vielen Dank an Fokus6292 für die Unterstützung.
Titel: Antw:Modbus ?
Beitrag von: radar17892 am September 18, 2019, 21:15:28 Nachmittag
Hallo,
noch eine Frage zu Modbus TCP.
Aufbau ist ein XV102 mit codesys3.5.12 als Master und E4 als Slave.
Die Kommunikation funktioniert soweit, Multiple Register lesen und einzelne Register schreiben geht.
Multiple Register zu schreiben klappt aber nicht, kann nicht sagen warum. Hat jemand eine Idee?

Gruß Thomas