Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: ernst123 am Juni 08, 2019, 10:32:47 Vormittag
-
Messergebnisse im Programm "easy-S0-Auswertung-V02"
High Speed Kamera: 6ms Anzeigeauffrischung
Minimum Impulslänge für Flankenauswertung: 0,5ms ab und zu nicht erkannt; 0,7ms ok (jedoch sehr kleines Programm 3x AR, 1x D, 2x T)
Zeitrelais eignet sich hervorragend als Stoppuhr - Fehler -1ms bis -3ms (getestet bei sehr kleinen Programm)
-
PWM Impulsverhalten mit minimaler Periodendauer: 5ms ... = 200Hz
Start bei Stellwert ca 85 .... 0,127ms Impulslänge =2,5% bei ca 120 ... 0,166ms =3,3% bei ca 190 ... 0,256ms = 5%
Also bei dieser geringen Periodendauer sind geringe Stufen - vor allem am Beginn (2,5%) dann etwa 1% Stufen.
Bei Periodendauer 20ms = 50Hz ist es schon wesentlich besser ab ca 23 Stellwert ... 0,1345ms = 0,6708% bei 26 ... 0,1426ms = 0,7113%
Also für LED - Helligkeitsansteuerung bestens geeignet. Im gans unteren Bereich sehr minimales Flackern sichtbar