Beitrag von: Juergen am Juli 03, 2019, 18:18:32 Nachmittag
Hallo zusammen,
aus welchen Grund wird die Funktionserde  an der Easy benötigt?
Ich hatte das erst mal Vergessen und es ging auch so.
Wird schon einen Grund haben.
Mache mir jetzt erst mal einen Stecker mit PE fertig.
Beim alten MFD gab es das fürs Netzwerk nicht.

Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: ernst123 am Juli 03, 2019, 21:12:28 Nachmittag
Ich habe das nur bei der Logo genauer angesehen:  Ist eigentlich ein Witz ... Funktionserde ist ausschließlich für Netzwerkanschluß und da lediglich ein winziger Überspannungsschutz. Zum Versorgungspotential ist der Netzwerkanschluß ohnehin mit Trafo galvanisch getrennt.
Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: Juergen am Juli 03, 2019, 21:36:12 Nachmittag
Danke für die Antwort Ernst, :)
Ob das bei er Easy vergleichbar ist?
Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: ernst123 am Juli 03, 2019, 22:50:51 Nachmittag
Ja, genau gleich  ... breite Isolation zu Versorgung
Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: 190B am Juli 04, 2019, 20:52:03 Nachmittag
Auszug aus dem Handbuch "Kapitel 23.5.3 Ethernet", Seite 75:

Falls Sie das Easy-E4-... in ein Ethernet-Netzwerk einbinden, müssen Sie eine Funktionserde an die dazugehörige Klemme anschließen.
Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: Juergen am Juli 04, 2019, 21:17:37 Nachmittag
Danke für die Antwort 190B :)
Genau den Satz hatte ich gefunden und dann sofort die Verbindung zum PE hergestellt.

Mir ging es um die Begründung weshalb das nötig ist. Überspannung ...?
Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: 190B am Juli 04, 2019, 21:37:37 Nachmittag
Auch dies kann man im Handbuch nachlesen...  ;)

Auszug aus dem Handbuch "Kapitel 1.10 Sicherheitsvorschriten", Seite 35:

Gefahr Potentialausgleichsströme

Große Ausgleichsströme zwischen den Funktionserdesystem und dem Ground-System verscheidener Geräte können zu Betriebsstörungen durch Signalstörungen oder zum Brand führen.
Titel: Antw:Easy Funktionserde
Beitrag von: ernst123 am Juli 04, 2019, 23:01:31 Nachmittag
Vorschrift ist Vorschrift - kann man nichts machen.   
Der winzige SMD Überspannungsschutz ist halt als Alibi drauf.
Dieser wirkt nur auf den Schirm des Netzwerk Anschlusses.
für alle anderen EASY Anschlüsse ist die Funktionserde nicht vorgesehen - da gibt,s nicht einmal den Überspanungsschutz.