Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: w.sprungmann am Juli 21, 2019, 13:32:10 Nachmittag

Titel: EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: w.sprungmann am Juli 21, 2019, 13:32:10 Nachmittag
Hallo,
Man kann ja bis 11 lokale Erweiterungsmodule an einem Basisgerät nutzen,
aber wer hat schon so einen breiten Schaltschrank, wo alles nebeneinander passen würde.
Eine Unterverteilung hat normalerweise 12 TE (Teilungseinheiten)
Wenn man die Geräte auf 2 Hutschienen aufteilten muß, kommt man mit den Verbindungsstecker nicht weiter.
Da wäre ja ein Verbindungskabel sehr nützlich.
Im Anhang habe ich ein Bild mit einer Skizze.
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen am Juli 21, 2019, 14:03:01 Nachmittag
hallo Wilhelm,
ich hatte die gleiche Frage schon vor einiger Zeit eingestellt.
Hoffentlich lesen die richtigen Personen hier mit.

http://easy-forum.net/index.php?topic=7975.0
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Andreas75 am Juli 22, 2019, 15:21:47 Nachmittag
man könnte sich ja selbst mal eines machen und testen. 7poliges Flachbandkabel
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: ernst123 am Juli 22, 2019, 17:25:12 Nachmittag
Also die geraden Stiftleisten mit RM 1,27 gibt´s, das Löten ist aber dann eine Meisterarbeit. Für die 230er Version würde ich das aber keinesfalls einsetzen.

https://secure.reichelt.at/20pol-stiftleiste-gerade-rm-1-27-sl-1x20g-1-27-p51694.html?&trstct=pol_5 (https://secure.reichelt.at/20pol-stiftleiste-gerade-rm-1-27-sl-1x20g-1-27-p51694.html?&trstct=pol_5)
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen am Juli 22, 2019, 17:49:43 Nachmittag
Hallo Ernst,
ich glaube es geht um die Verbindung der Datenleitung der Easy mit der Erweiterung.
Die verlinkten Leisten sind wohl mehr für die E-A
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: ernst123 am Juli 22, 2019, 18:03:23 Nachmittag
Hallo Ernst,
ich glaube es geht um die Verbindung der Datenleitung der Easy mit der Erweiterung.
Die verlinkten Leisten sind wohl mehr für die E-A

Ich meinte die Datenleitung - also die Steckbrücken zum Verbinden der Basiseinheit zu einer Erweiterung.
Die eingebauten 7 poligen Verbindungsbuchsen  sind im RM 1,27. Durch die genannten vergoldeten Stiftleisten - und auflöten eines Flachbandkabels - lassen diese sich perfekt verbinden.
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen am Juli 22, 2019, 19:16:55 Nachmittag
Hallo ernst,
danke für die Rückmeldung.
Ich konnte in der Easy nicht viel erkennen. Einen Stecker für die Erweiterung habe ich nicht. Mir war die Längliche Klemmleiste etwas seltsam. Sollte die dann passend abgeschnitten werden?
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: ernst123 am Juli 22, 2019, 20:05:14 Nachmittag
Hallo ernst,
danke für die Rückmeldung.
Ich konnte in der Easy nicht viel erkennen. Einen Stecker für die Erweiterung habe ich nicht. Mir war die Längliche Klemmleiste etwas seltsam. Sollte die dann passend abgeschnitten werden?
Klar auf 7 polig abbrechen. Die Buchse ist hinter der Abdeckung in der Nähe der "Alt" Taste.
Ein Flachbandkabel hat üblicherweise das gleiche Rastermaß - wie schon geschrieben wird das verlöten im RM 1,27 schon schwierig
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen am Juli 22, 2019, 21:25:00 Nachmittag
Hallo,
zu beachten ist, das ein Flachbandkabel nicht für die 230 V Spannung im Verteiler ausgelegt  ist.
Dann müsste diese Leitung getrennt Verlegt werden. EMV ist ein anderes Thema
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: w.sprungmann am Juli 23, 2019, 15:05:16 Nachmittag
Hallo Admin von Eaton, haben sie eine Profi Lösung ?
Ich finde ja gut, dass sich die Forum Mitglieder auch drum kümmern, aber schon wäre eine Bestellnummer wo man dieses Verbindungskabel bestellen kann.
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen am Juli 23, 2019, 16:03:09 Nachmittag
Hallo Wilhelm,
Bestellnummer wird es nicht geben,ich finde in den Unterlagen nur Ersatzstecker für die Verbindung nebeneinander.
Diese kosten richtig Geld. Was soll da eine Komplette Leitung kosten?
Das Kabel ist mehr ein Wunsch für die Zukunft.
Du kannst ja beim Support mal nachfragen ob das Geplant ist?
Telefon Nr. habe ich irgendwo wenn gewünscht.
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: CiesleRa am Juli 24, 2019, 11:44:50 Vormittag
Hallo Wilhelm,
ein einfaches Flachbandkabel zwischen den Modulen wird aus EMV Sicht, selbst bei 50cm länge, eher nicht durch die
notwendigen Prüfungen kommen. Zumal Eaton ja das Produkt weltweit vertreibt und auch nach UL/CSA prüfen muß.
Ich wüßte nicht wie das gehen sollte.
Heißt im Umkehrschluss, es müßte eine Art Übergabemodul geben. Ähnlich EASY200-EASY bei den "alten" Geräten.
Und da das, neben dem Platzbedarf, auch etwas kosten wird, muß man doch mal eine kleine Rechnung aufmachen ;).

Das Grundgerät easyE4-AC kostet aktuell 122,-€ Listenpreis, das ich ja in der zweiten Reihe aktuell wieder einsetzen muß.
Da das Grundgerät ja auch Ein- und Ausgänge hat, muß man von den Kosten mindestens die kleine Erweiterung (55,-€)
abziehen. Bleiben also erstmal 67,-€ Listenpreis an Mehrkosten. Wenn man jetzt noch 2 evtl. notwendige Übergabemodule
kaufen muß, nehmen mir mal 15 bis 20 Euro pro Modul, ist die Ersparnis nicht wirklich besonders hoch.

Was ich mich auch frage, würde ich wirklich alle Kabel in einem Neubau nach unten zur Hauptverteilung ziehen lassen. Oder
ist es nicht sinnvoller, auf jeder Etage einen Zwischenverteiler zu installieren?

Viele Grüße
Ralf
 
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Andreas75 am Juli 24, 2019, 14:50:56 Nachmittag
Dann nimmt man ein geschirmtes Kabel. Zudem das alles nur Vermutungen sind ob es aus EMV Sicht Probleme gibt. Umkehrschluss von Vermutungen ist dann sowieso sinnlos. Es ist etwas typisch deutsch aus 50cm Kabel eine fast unmögliche Aufgabe zu machen. Am Ende ist das Kabel vielleicht schon lange in der Mache. Schließlich ist noch gar nicht alles auf dem Markt für die E4.
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: ernst123 am Juli 24, 2019, 21:45:14 Nachmittag
Dann nimmt man ein geschirmtes Kabel. Zudem das alles nur Vermutungen sind ob es aus EMV Sicht Probleme gibt. Umkehrschluss von Vermutungen ist dann sowieso sinnlos. Es ist etwas typisch deutsch aus 50cm Kabel eine fast unmögliche Aufgabe zu machen. Am Ende ist das Kabel vielleicht schon lange in der Mache. Schließlich ist noch gar nicht alles auf dem Markt für die E4.
Gans so locker würde ich das nicht nehmen - es ist davon auszugehen das schlichte TTL Signale verwendet werden u.U. I2C Bus oder ähnliches - solche Bausteine haben im Vergleich zu RS232 oder RS485 Bausteinen praktisch keinen EMV Schutz, Störsignale können viel leichter eine Fehlfunktion auslösen.
Bei der 230V Version ist davon auszugehen das die interne 0V am Nullleiter (bei Mobilen Anlagen u.U. an der Phase) liegt - ausdrücklicher Hinweis das der interne Bus keine Potentialtrennung zu den Eingängen hat !!. Dh wenn der "230V Stecker" ungünstig eingesteckt ist so ist an deinem Flachkabel die Phase bei Low und die Phase + 5V bei High !!. 
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Andreas75 am Juli 25, 2019, 00:35:50 Vormittag
Ich nehme nichts locker. Aber ich versuche einfach nicht zu vermuten. Vielleicht bekommt man ja Informationen von Eaton zu der Sache?
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen__R am Juli 25, 2019, 12:27:44 Nachmittag
Vielleicht ist das Problem ja auch mit einem drahtgebundenen Modulen kleinerer Breite
wie z.B. das EASY-200 gelöst werden!

Schöne Grüße, Jürgen
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen am Juli 25, 2019, 17:45:49 Nachmittag
Hallo zusammen,
Den Eaton Verteiler mit 33 TE in der Reihe hatte ich schon Verlinkt.
Ich habe bei einem andern Hersteller einen UP Verteiler mit 24 TE in einer Reihe gefunden.
Das sollte für eine Easy Installation ausreichen.
Wenn  noch mehr Module benötigt werden , ist Sicher eine Aufteilung auf mehrere Verteiler Sinnvoll.
So wird auch die Häufung von Leitungen reduziert.
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Knodelpa am Juli 26, 2019, 10:50:17 Vormittag
Ich würde in diesem Fall, auch eher eine zweite easyE4 einsetzen und dann diese vernetzten. Vergleicht man ein zusätzliches I/O Modul mit einer easyE4 CPU ohne Display, dann sind die Preisunterschiede ja sehr gering.

Beispiel 24V DC:
easy-E4-DC-12TCX1   95€
easy-E4-DC-16TE1     92€

Beispiel 230V AC:
easy-E4-AC-12RCX1   105€
easy-E4-AC-16RE1     92€

Fairerweise muss man berücksichtigen, dass die CPU 4 Ausgänge weniger hat. Einen kleinen Switch braucht man auch noch - gibt es bei Amazon schon unter 10€.

Gruß Paul
Titel: Antw:EasyE4 Verbindungskabel zwischen den Geräten
Beitrag von: Juergen__R am Juli 26, 2019, 15:25:06 Nachmittag
Halo Paul,

eine schöne Ausrede mit dem Switch,
sicherlich kann man das machen.

Es sind aber nicht alle gleich so geübt in der Programmierung,
als das mit der Erweiterung mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt wird
und ein zusätzlicher Platz für den unterbaufähigen Switch für die C-Schiene - wenn es diesen denn gibt -
erforderlich ist.

Bei der alten Easy wurde hierfür auch das Modul EASY-200 geschaffen.
Warum nicht gleichermaßen für die E4?
Sollen sich die Entwickler doch mal ins Zeug legen!

Ein schönes warmes Wochenende!

Jürgen