Hallo Zusammen
Seit 2020 habe ich ein Problem mit einer Steuerung, die seit Anfang 2019 in Betrieb ist.
Nach Neujahr war die E4 Uhr um genau einen Tag falsch, statt 06.01.2020 war 05.01.2020.
Die Zeit hatte aber auf die Sekunde gepasst.
Bemerkt hatte ich das da der Schweissrauchabzug in der Schlosserei nicht Funktionierte, die Steuerung hatte Sonntag.
Ich dachte das könnte daran liegen das über die Feiertage alle Firmen Server einmal runtergefahren wurden.
Der Firmen Zeitserver funktioniert jedoch.
Bis Anhin war die Firmware 1.0 auf der E4.
Vor zwei Tagen habe ich diese auf 1.12:238 aktualisiert.
Jedoch:
Nach nur einem Tag hinkt die Uhr schon 3 Sekunden nach.
Ich habe noch einen Test gemacht und die Uhr auf der E4 absichtlich falsch eingestellt.
Aber selbst nach mehrere Stunden wurde die Uhr nicht Aktualisiert, trotz erreichbarer SNTP Zeitserver.
Wann und wie oft wird die Uhr aktualisiert?
Wieso Funktionierte das Ganze in 2019?
Was ist falsch?
Ein Millennium Bug?
Gruss Pascal
-
Hallo,
welche Zeitserver verwendest du?
Ich habe geprüft mit
ntp.uni-regensburg.de
ptbtime1.ptb.de
Zeit verstellt und zuvor Netzwerkkabel abgezogen.
Sofort nach Wiederanschluss kommt die richtige Zeit
Musste jedoch auch erst einige versuche machen.
Mit Easy E4 UC getestet
Edit
Jetzt ist auch der Tag Verstellt
Immer geht es mit der Zeit auch nicht
-
Hallo Jürgen
Danke für deine Antwort.
Ich benutze der offizielle Server der Schweiz: ntp.metas.ch
Komischerweise stimmt manchmal die Uhrzeit auf die Sekunde, aber einen Tag hinterher,
Dann stimmt der Tag und die Zeit hinkt wenige Sekunden nach.
Laut Diagnosepuffer habe ich auch keine Fehlermeldung das der Server nicht erreichbar ist.
Eigenartig.
Gruss Pascal
-
Also ich kann das jetzt immer wieder rekonstruieren:
- Netzwerk ausstecken
- Uhr umstellen
- Netzwerk einstecken
- Die Zeit wird durch den Zeitserver Aktualisiert, aber IMMER 1 Tag Falsch!
Da stimmt etwas nicht
-
Habe eine zweite E4 mit der neuesten Firmware auf dem Bürotisch.
Und auch bei dieser ist es so:
Nach Ausstecken und Einstecken des Netzwerkkabels aktualisiert sich durch den Zeitserver die Uhrzeit und das Datum, jedoch immer um einen Tag zu spät!
Das muss ein Bug sein das nach Jahreswechsel aufgetaucht ist!
-
Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/h-uTvZKCU_g
Gruss Pascal
-
Hallo Pascal,
ich habe deine Meldung (vielen Dank dafür) an die Entwicklung weitergeleitet.
Die Kollegen arbeiten bereits dran: Es ist kein Millennium-Bug - es hat wohl was mit dem Schaltjahr zu tun. 2020 ist nämlich eins... :)
Die zeitliche Abweichung im Sekundenbereich:
Vergleicht man Funkuhren, Timeserver, DCF77-Empfänger, Radio, Fernsehen, wird man immer eine Abweichung feststellen.
Diese Abweichung hat entweder mit der Länge und/ oder der Art des Übertragungsweges zu tun.
DCF77 und terrestrisches Radio sind eher schnell (0-1 s Abweichnung); beim Satellitenfernsehen gibt's schon mal 3-5 s "Verspätung" (auch wegen der Decodierung von Bild und Ton).
Unser interner Zeitserver geht 1 s nach.
Grüße.
Konni
-
Hallo Konni
Besten Dank für dein Feedback und die Weiterleitung!
Ich denke, wenn es eine Lösung gibt wird es hier zu Lesen sein. ;D
Beste Grüsse
Pascal
-
Hello,
I had also the same problem. It started the 19th. I think but iam not sure the IP number works but hostname not.
Guy
-
Hello guy
It is definitely a bug.
If the SNTP server is connected correctly then you are always exactly one day wrong.
At the moment there is only the possibility to switch off the server and use the internal clock.
Greetings Pascal
-
Hallo Jungs
Heute mal Ironisch:
Seit Ich den SNTP Server ausgeschalten habe (Anfang Januar) Funktioniert die Wochenschaltuhr wieder, mit dem internen Quarz.
Heute ist mir aufgefallen das die Uhr schon 4 Minuten hinterherhinkt.
Die Schlosserei macht Pause wenn sich die Schweissrauchabzug Anlage automatisch aus und wieder Einschaltet.
Jetzt wurde ich gestichelt das wegen mir die Kantine, Kaffeemaschine, die Mikrowellen schon besetzt ist deswegen! ;D
Habe die Uhr Heute mal 4 Minuten zu Früh eingestellt, habe grosses Grinsen der Schlosserei Belegschaft geerntet. :D
Es wird Zeit für ein Update!
Gruss Pascal
-
Hallo Nitro,
das Firmware-Update 1.21 ist da.
Ich habe die NTP-Server-Funktion geprüft. Es funktioniert jetzt.
Grüße,
Konni
-
Besten Dank Konni für die Info.
Gruss
Pascal