Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: w.sprungmann am Februar 19, 2020, 09:51:43 Vormittag

Titel: Schieberegister und Remanenz
Beitrag von: w.sprungmann am Februar 19, 2020, 09:51:43 Vormittag
Hallo Forum, ich habe eine Schieberegister SR01 DWord programmiert.
Warum gehen die Werte D1-D5 (MW50-MW58) verloren, nachdem die EasyE4 stoppe und wieder starte?
Unter Systemeinstellung habe ich den Bereich Remanenz MB1-MB120 (MW1-MW60) eingestellt.
Schönen Tag noch.Gruß Wilhelm
Titel: Antw:Schieberegister und Remanenz
Beitrag von: Juergen am Februar 19, 2020, 10:37:12 Vormittag
Halo Wilhelm,

ich denke das das SR01 beim Neustarten nicht mit Remanenz einstellbar ist.
So vergisst das SR die Anzahl der impulse die vor Spannungsausfall vorhanden waren.
So wird das Signal  vom  SR01 neu Ausgewertet und überschreibt die Merker.
Wenn du dir das mit Zähler ohne SR01 aufbauen würdest, da kannst du den Zählerstand mit Remanenz versehe. Wie genau , da muss ich noch mal Nachdenken.

Wird wohl eine Anwendung für Programierung in ST sein.Da sind andere weiter wie ich.
Titel: Antw:Schieberegister und Remanenz
Beitrag von: weiss_nix am Februar 20, 2020, 10:51:27 Vormittag
Hallo Wilhelm,
laut Hilfe unterstützt das Schieberegister keine Remanenten Daten.
Du könntest aber mit der Funktion Blocktransfer ein fast beliebig
großes Schieberegister emulieren.