Hallo zusammen
Ich habe eine Pumpe, welche ich mit einer einfachen Steuerung gegen Überdruck und Unterdruck überwachen möchte.
Sobald die Pumpe läuft, bringt sie einen bestimmten Druck, z.b 10bar.
Jetzt wird die Drucküberwachung aktiviert.
Wird dieser aktuell erfasste Druck für 5 Sekunden um 2 bar überschritten oder unterschritten soll die Pumpe abstellen.
Da aber dieser Druck bei jedem Start der Pumpe anders ist, und ich aber immer den selben Differenzdruck überwachen will, bin ich bis jetzt daran gescheitert, diesen Spannungswert des Drucksensors in das Programm als Wert zu übernehmen.
Hat jemand eine Idee?
Und mit welchem Gerät mache ich das am besten?
512?
-
Du führst den analogen Druckwert auf einen Datenbaustein und gibt's einen Impuls auf die Flanke des DB wenn die Überwachung starten soll. Den Ausgang des DB gibt's du einmal auf einen addierer und rechne plus 2 Bar und auf einen Subtraierer und rechnest minus 2 Bar. Beide Ausgänge kommen auf einen vergleichen seperaten vergleichen und von da auf einem Timer.
-
Hallo
Danke für die rasche Antwort!
Tolles Forum, werde ich weiterempfehlen!
Da meine besten Programmierzeiten schon etwas her sind, kenne ich die Funktion "Datenbaustein" nicht.
Hat jemand vielleicht ein Beispiel?
-
@dwaelti,
welche Steuerung? Hast du schon eine?
Falls nicht würde ich eine easyE4 empfehlen.
Etwaige Beispiele sind von der Steuerung abhängig.
Mit einer Easy 5xx wird dein Vorhaben sehr aufwändig (aber nicht unmöglich)
wenn alte Generation dann eine 8xx
-
Nein, ich habe noch keine Steuerung, aber ich lasse mich gerne beraten.
Aber wie ich gesehen habe, wird wohl die E4 die richtige Wahl sein.
-
Alle alten easy ausser der 800 sind angekündigt
-
Hallo zusammen
@Malefiz
Nehme ein EasyE4 um meine Steuerung zu realisieren.
Bin jedoch noch etwas überfordert mit Datenbaustein-Addierer-Subtrahierer-vergleichen...
Meine letzten Steuerungen waren noch 300er und die alte Programmier Software.
Deshalb würde ich mich über ein kleines Programm Beispiel freuen.
-
Von meiner Seite frühsten ab Dienstag
-
@Malefiz - Die 8xx Reihe ist auch abgekündigt.
Ausnahmen sind aktuell nur die SWD Modelle 802 und 806.
Gruß Ralf
-
Hallo dwaelti,
im Anhang ein Beispiel. Viel Spaß beim testen.
Gruß
Jürgen
-
@Jürgen
Danke für das Beispiel, sieht interessant aus, wenn auch für mich im Moment noch nicht ganz nachvollziehbar, aber ich arbeite daran.
@alle im Forum