easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: CiesleRa am März 06, 2020, 11:18:35 Vormittag

Titel: easyE4 Firmware 1.21 verfügbar
Beitrag von: CiesleRa am März 06, 2020, 11:18:35 Vormittag
Hallo zusammen,
die FW1.21 ist jetzt im Downloadcenter bei Eaton verfügbar.
Damit wird das Problem der Zeitsynchronisierung behoben und man ist jetzt in der Lage,
die Uhrzeit der easyE4 über das XV100 einzustellen.
Näheres in der beigefügten Dokumentation.

Viele Grüße
Ralf
Titel: Antw:easyE4 Firmware 1.21 verfügbar
Beitrag von: Juergen__R am März 06, 2020, 19:33:15 Nachmittag
Es ist zwar schön, dass die neue Firmware verfügbar ist.

Den Produktverantwortlichen der Fa. Eaton wäre sicherlich kein Zacken aus der Krone gefallen,
wenn zur Aktivierung des Datum- und Zeitabgleich zwischen der E4 und dem XV102 eine entsprechende ausführliche Anleitung
dazu veröffentlicht würde.

Nicht alle Anwender haben ein Hochschulstudium um sich die hierfür erforderlichen Kenntnisse aus dem Ärmel zu schütteln!,

Da viele Anwender der Easy-MFD ungewollt in die E4-Schiene gezwungen wurden und sich somit mit vielen neuen Dingen auseinandersetzen müssen, sollte man zu der Behebung solch gravierende Sytemfehler,
die Ausführungs- und Parametrier-Dokumentation etwas ausführlicher und verständlicher verfassen
anstatt den gebeutelten Anwendern noch mehr Zeit zu stehlen!

Über zahlreichen Wortmeldungen zu dem Thema würde ich mich freuen!

Ein schönes Wochenende,

Jürgen Rosenhagen

Titel: Antw:easyE4 Firmware 1.21 verfügbar
Beitrag von: Konni66 am März 09, 2020, 14:24:31 Nachmittag
Hallo Jürgen__R,

hier eine kurze Erklärung:
- Wertanzeigen für Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde auf einer Maske einfügen
- Die 6 Variablen (aus dem Array RTC_EASY [0..5]) für Datum und Uhrzeit diesen 6 Wertanzeigen zuordnen
- Jeder Wertanzeige eine Tastatur, z. B. Inc/Dec 10, zuordnen (dadurch wird die Wertanzeige zur Wertanzeige/Werteingabe)
fertig.

Hinweise:
1. Hierdurch wird nur die Uhr des easyE4 gestellt.
    Die Systemzeit des Panels wird nicht verstellt. Das ist auch nicht erforderlich, da die wichtige Zeit die der Steuerung ist. Die Systemzeit des Panels bekommt der
    Anwender i. d. R. nicht zu sehen, weil die Visualisierung Bildschirm füllend angezeigt wird.
    Wenn du Datum und Uhrzeit anzeigen willst, nimm die Werte des easyE4.
2. Eine Wertüberprüfung der Eingaben ist nicht erforderlich. Stellt der Anwender Unsinn ein, erscheint eine rote Fehlermeldung und die Uhrzeit/das Datum wird nicht
    geändert.
3. Die manuelle Zeiteinstellung macht nur dann Sinn, wenn weder NTP noch DCF77 aktiv sind.
    Ist eine der beiden Fuktionen aktiv, wird die Systemzeit immer wieder automatisch Überschrieben. - Egal, was der Anwender einstellt.

Grüße,
Konni