easy-forum
Downloadbereich => easySoft => Anwenderbausteine - Beispiele => Thema gestartet von: weiss_nix am Mai 04, 2020, 10:52:09 Vormittag
-
... aus gegebenem Anlass habe ich mal eine UF zum Thema erstellt. Passwort für Editor = "wx"
mit Q02 kann die Herstellerfunktion "PT" getriggert werden, I02 sollte dazu auf True gesetzt werden.
Packe 8 Bit auf einen Analogausgang inkl. enable und konfigurierbarem Trigger (SoC)
I01 = enable IN; Q01 = enable OUT
I02 = Konfig für SoC Signal on Change (Q02)
I02 = False; SoC ist True wenn eine Änderung am Eingangsabbild vorliegt
I02 = True; SoC wird als Flanke gesteuert (auch bei schnellem Signalwechsel)
I03 - I10 = Eingang für 8 Bit-Signale
QA01 = Ausgang als Byte-Abbild der Eingangssignale
-
UPDATE
Es kann ein 32 Bit Eingangsabbild angegeben werden, die 8 Digitaleingänge werden ab einer angegebenen Bit-Position in das Eingangsabbild eingefügt und das geänderte Abbild an QA01 ausgegeben. Der Code innerhalb der UF wurde etwas optimiert.
Passwort für Editor = "wx"
Fragen? nur zu ...
Have FUN