easy-forum
Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: robby04 am Mai 09, 2020, 19:45:15 Nachmittag
-
Liebe Leser.
Für ein neus Projekt brauche ich den Schrittmotorbaustein PO. Ich habe mittels FUP eine Testschaltung erstellt weil ich diesen noch nie benutzt hatte bisher.
Alle Eingänge entsprechen beschaltet und parametriert.
Der Baustein arbeitet klaglos, wie er soll.
Die Frequenzvorgabe kommt vom Analogeingang über ein MD auf den entsprechenden Eingang FO.
Wenn ich starte übernimmt der PO den Wert einwandfrei.
Allerdings möchte ich während der Laufzeit die Betriebsfrequenz ändern.
Sehe ich das richtig, dass der PO nur einmal den Wert an FO liest und dann nichts mehr daran zu ändern ist? Oder habe ich was überlesen?
Laufen soll das Ganze auf einer EASY-E4-DC-12TC1
Ich danke ganz herzlich für Anregungen oder Aufklärung!
-
Hallo robby04,
ja dass ist leider so, der PO Baustein erlaubt keine Änderung der Parameter während des Betriebs. Lediglich im Stopp Zustand können die Parameter geändert werden.
Gruß Paul
-
Herzlichen Dank,
dann hab ich also nichts überlesen.
Hat jemand vielleicht eine Idee für einen Workaround?
Viele Grüße
und danke fürs Nachdenken, wenn mir noch was einfällt schreib ichs natürlich auch.
Robert
-
Hallo Robert,
für einen Workaround solltest du aber noch ein wenig beschreiben was du machen möchtest!?
Gruß
-
Hallo,
PO Schrittmotorbaustein in der E4? Hab ich was übersehen, oder hat den jemand als UF geschrieben?
In der V7.20 ist der nicht drin. Kann mir da mal einer auf sie Sprünge helfen.
Gruß Thomas
-
Hallo :)
aus der Easy Hilfe
Die DC-Varianten der easyE4 Basisgeräte stellen 2 Bausteine Impulsausgabe PO01…PO02 zur Verfügung. Sie ermöglichen die schnelle Ausgabe von 24 V Impulsen zur Ansteuerung von Schrittmotoren.
Da hast du wohl keine DC version
-
Danke Jürgen.
Wir verwenden standardmäßig die 24VUC Variante, da wird der Baustein im Baum nicht angezeigt. Manchmal steht man sich selbst im Weg. ;-)
Gruß Thomas