easy-forum

Downloadbereich => easySoft => Thema gestartet von: juanraya@gmail.com am Juli 27, 2020, 18:12:10 Nachmittag

Titel: Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am Juli 27, 2020, 18:12:10 Nachmittag
Hola, he realizado un programa para alternar dos bombas de aguas residuales con puertas logicas en un EASY E4, funciona perfectamente y estoy muy contento, pero necesito realizarlo para tres bombas y no logro hacerlo, alguien tiene algun ejemplo o lo ha realizado y me puede ayudar.
gracias, un saludo
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: Juergen am Juli 27, 2020, 18:30:48 Nachmittag
Hallo,
ich kann das nur sehr schlecht mit dem Google Übersetzer verstehen.
Hilfreich wäre dein Programm als Zip Datei einzustellen. Sowie eine Funktionsbeschreibung.

Ob der Übersetzer was Sinnvolles macht?


Hola,
Apenas puedo entender esto con el traductor de Google.
Sería útil configurar su programa como un archivo zip. Así como una descripción funcional.

Si el traductor hace algo útil?
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am Juli 28, 2020, 05:32:54 Vormittag
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat ein ein Programm für 2 Abwasserpumpen, die wechseln (worüber auch immer). Jetzt soll das Programm auf 3 Pumpen erweitert werden.

@juanraya@gmail.com,

lade bitte dein Programm hoch.
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am Juli 28, 2020, 21:00:02 Nachmittag
Hola, este es el programa para alternar dos bombas de agua residual

Quiero ampliarlo para alternar tres bombas de agua residual

https://www.dropbox.com/s/qu7vszlyz6bv4sy/Alternancia%20dos%20bombas.e70?dl=0

I1 nivel paro
I2 nivel marcha
I3 nivel máximo
I4 selector automatico bomba 1
I5 selector automatico bomba 2
Q1 salida bomba 1
Q1 salida bomba 2

Saludos
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: Juergen am Juli 28, 2020, 22:31:44 Nachmittag
Hallo, :)

ich habe mit einen Fremden  Programm ohne Deutsche Kommentare und ohne Weitere Beschreibungen ein Problem.

Ich passe hier mal
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am Juli 29, 2020, 07:25:33 Vormittag
Ich habe das Programm erweitert, damit eine automatische Umschaltung für die Vorwahl von 3 Pumpen erfolgt.
Jedes Mal, wenn die das Mindestniveau wieder erreicht wird, wird die Vorwahl weitergeschaltet (1 > 2 > 3 > 1 > 2 > 3 >1 > 2 > 3 usw.).

He ampliado el programa para que haya un cambio automático para la preselección de 3 bombas.
Cada vez que se alcanza nuevamente el nivel mínimo, se activa la preselección (1> 2> 3> 1> 2> 3> 1> 2> 3, etc.).
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am September 25, 2020, 16:26:34 Nachmittag
Hola, el programa funciona muy bien, la alternancia es perfecta, pero hay un pequeño problema, si dejamos uno de los selectores de automático en cero el programa no detecta que esa bomba deja de funcionar y la alternancia no la deja hacer en las otras dos bombas, se activarían las dos bombas restantes si la boya de máximo se activa, eso es un problema porque hay que esperar que el nivel sea máximo.
Muchas gracias
Un Saludo

J
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am September 26, 2020, 05:10:12 Vormittag
Tut mir leid, aber ich verstehe nicht,was du meinst.
Ich spreche deine Sprache nicht und helfe mir mit einem Translatorprogramm.
Was meinst du mit: "si dejamos uno de los selectores de automático en cero"?
Was sind "selectores"?

Lo siento, pero no entiendo a qué te refieres.
No hablo tu idioma y me ayudo con un programa de traducción.
¿Qué quieres decir con: "si dejamos uno de los selectores de automático en cero"?
¿Qué son los "selectores"?
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am September 26, 2020, 09:42:29 Vormittag
So, nach etwas Nachdenken und mehrmaligem Lesen der Übersetzung glaube ich verstanden zu haben, was du meinst.
Wenn eine Pumpe nicht in Automatik geschaltet ist und die Prioritätenauswahl diese Pumpe einschalten will, geht dies nicht, weil keine Automatik eingeschaltet ist (I04-I06).
Das habe ich jetzt in dem geänderten Programm eingefügt.
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.

Beste Grüße
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entonces, después de pensar un poco y leer la traducción varias veces, creo que entendí lo que quieres decir.
Si una bomba no se cambia a automática y la selección de prioridad quiere encender esta bomba, esto no funciona porque no se enciende ninguna automática (I04-I06).
Ahora lo he insertado en el programa modificado.
Espero haberte entendido bien.

Atentamente
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am September 26, 2020, 16:23:44 Nachmittag
Hola, entendiste bien, gracias.

La versión V2 hace la alternancia de las tres bombas muy bien.

La versión V3 la idea es correcta pero hay un pequeño error, no deben de ponerse en marcha dos bombas al mismo tiempo, solo se ponen en marcha si el nivel es máximo y que estén en modo automático.

Un saludo cordial




Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am September 27, 2020, 07:10:24 Vormittag
Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht.
Bei Anforderung durch die mittlere Boje wird nur noch die priorisierte Pumpe allein eingeschaltet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Espero haber hecho todo ahora mismo.
Cuando lo solicita la boya de marcha, solo se enciende la bomba priorizada.
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am September 27, 2020, 21:18:13 Nachmittag
Esta perfecto, funciona muy bien.
yo añadiría 3 contadores de horas de funcionamiento en una segunda pantalla

Muchas gracias
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am September 28, 2020, 08:20:49 Vormittag
Ich habe für die 3 Pumpen jeweils einen Betriebsstundenzähler eingefügt sowie eine zweite Textanzeige.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para cada una de las 3 bombas he insertado un contador de horas de funcionamiento y una segunda pantalla de texto.
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: Konni66 am September 28, 2020, 10:52:01 Vormittag
Hola juan
aquí hay un ejemplo para controlar 3 bombas. Cada vez que se enciende el sistema de bombeo, se enciende la bomba con el tiempo de funcionamiento más corto de todos.

Saludos,
Konni

Hallo Juan,
hier ein Beispiel zum Steuern von 3 Pumpen. Mit jedem Start der Punmpenanlage wird die Pumpe mit der kürzesten Betriebszeit von allen eingeschaltet.

Grüße,
Konni

Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am September 30, 2020, 12:20:36 Nachmittag
Ich habe für die 3 Pumpen jeweils einen Betriebsstundenzähler eingefügt sowie eine zweite Textanzeige.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para cada una de las 3 bombas he insertado un contador de horas de funcionamiento y una segunda pantalla de texto.

Gracias, ahora funciona correctamente, para mejorarlo se puede añadir modulo de alarma
-alarma de nivel máximo para envío por mail
-alarma de fallo de boya de mínimo para envío por mail
-alarma de fallo de boya de arranque para envío por mail
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am September 30, 2020, 12:22:20 Nachmittag

Gracias, lo pruebo, y te digo algo

Hola juan
aquí hay un ejemplo para controlar 3 bombas. Cada vez que se enciende el sistema de bombeo, se enciende la bomba con el tiempo de funcionamiento más corto de todos.

Saludos,
Konni

Hallo Juan,
hier ein Beispiel zum Steuern von 3 Pumpen. Mit jedem Start der Punmpenanlage wird die Pumpe mit der kürzesten Betriebszeit von allen eingeschaltet.

Grüße,
Konni
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: 190B am September 30, 2020, 14:03:12 Nachmittag
Ahora tengo que sonreír un poco ...  :)

¿Me consideras tu empleado?

¿Si hiciera eso, cuál sería la siguiente tarea?  ???
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: Konni66 am September 30, 2020, 15:52:17 Nachmittag
Wenn ihr noch ein bisschen Spanisch übt, seid ihr gut vorbereitet für den nächsten Urlaub auf Mallorca! ;)

Si practicas un poco más de español, ¡estarás bien preparado para tus próximas vacaciones en Mallorca! ;)


Grüße,
Konni
Titel: Antw:Alternancia de tres bombA
Beitrag von: juanraya@gmail.com am September 30, 2020, 20:00:36 Nachmittag

Lo siento si te molestaste, muchas gracias
lo hago yo y lo subo, me parece interesante para el foro,
disculpa mi atrevimiento
Un Saludo

Ahora tengo que sonreír un poco ...  :)

¿Me consideras tu empleado?

¿Si hiciera eso, cuál sería la siguiente tarea?  ???