easy-forum

Deutsch - Sonstiges => Elektrotechnik / Bastelecke => Thema gestartet von: Pascal Jürges am August 08, 2020, 08:24:24 Vormittag

Titel: EasyNet Programierung
Beitrag von: Pascal Jürges am August 08, 2020, 08:24:24 Vormittag
Guten Tag
Ich bin neu in der Easy welt

Nun stehe ich auf dem Schlauch
Ich habe
1st ES4P-2221-DRXD1
7st ESP4P-2221-DRXX1

Folgendes ... Wie bekomme ich es hin das
Wenn ich mit easysoft Safety Programmieren möchte

Das wenn ich I1 auf dem Basisgerät Net ID : 1
Den Ausgang Q2 auf dem gerät Net ID:8  schalten möchte
Könnte mir Jemand ein kurzes beispiel schicken ?

Ich möchte das Programm nur auf einer Easy schreiben

Schon einmal Vielen Dank
Titel: Antw:EasyNet Programierung
Beitrag von: radar17892 am August 08, 2020, 18:57:27 Nachmittag
Hallo Pascal,

die korrekte Bezeichnung der Steuerung müsste EC4P-221-MRXD1 und EC4P-221-MRXX1 lauten.
Diese Easy-Control Steuerungen werden mit (X-Soft) Codesys V2. programmiert.
Die Kommunikation über Easynet ist eher dafür gedacht als Kopfsteuerung mit Easy800 zu verbinden. Die EC4P können direkt über CAN-Netvariablen kommunizieren. Easynet ist ein abgespeckter CAN mit begrenzten Möglichkeiten.

Gruß Thomas
Titel: Antw:EasyNet Programierung
Beitrag von: CiesleRa am August 10, 2020, 07:54:20 Vormittag
Hallo Thomas,
das ist so nicht richtig. Pascal hat wahrscheinlich die easySafety ES4P-221. Die wird mit der EasySoft für Safety Steuerungen programmiert. Die Vernetzung läuft wie bei easy800 mit easyNet.
Gruß Ralf