easy-forum

Deutsch - Sonstiges => Elektrotechnik / Bastelecke => Thema gestartet von: Marcello am September 27, 2020, 18:53:47 Nachmittag

Titel: Easy Einrichtung mit Easy 800 - Helligkeitssensor
Beitrag von: Marcello am September 27, 2020, 18:53:47 Nachmittag
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen in Bezug auf meine Easy Steuerung.

Hardware:

Easy 820-DC-RC (Net ID 1)
Easy 819-DC-RCX (Net ID 2)
verbunden mittels Patchkabel und Widerständen
Gira SPS Taster (6-fach) 2 Stück

Ich habe im Zuge meines Umbaus im Erdgeschoss dort die beiden SPS Taster verbaut, 1x Wohn-/Esszimmer & 1x Küche.
Vom Taster im Wohnzimmer kann ich die Rolladen per Tastendruck im Wohnzimmer und Esszimmer auf und ab fahren. Dafür sind vier der sechs Tasten belegt. Die anderen beiden Taster sind für die dort vorhandene Beleuchtung (Couchbereich und Essbereich).

Soweit so gut, alle Taster gehen auf die erste Easy dort kommen die Eingänge auch an und schalten entsprechend auch die Ausgänge. Die sechs Ausgänge werden für die Rolladen im Wohnzimmer, Esszimmer und Küche benötigt. Damit sind alle Ausgänge der ersten easy belegt.

An der zweiten easy kommen die Signale vom zweiten SPS Taster an (2x Rollade, 2x Licht und 2x frei). Die Ausgänge der zweiten easy sind für Licht Wohnzimmer, Licht Essbereich, Licht Küche 1, Licht Küche 2, Reserve, Reserve.

Und nun zum Problem. Keiner der Ausgänge der zweiten SPS schaltet. Die Signale kommen an (gemessen) aber die zweite schaltet einfach nicht. Ich gehe davon aus, dass bei meiner Net Konfiguration irgendwas nicht stimmt, aber ich weiß nicht was?

Habt ihr eine Idee?

edit: Power und Net LED blinken bei beiden Einheiten.

Gruß
Marcello
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Juergen am September 28, 2020, 11:23:45 Vormittag
Hallo,

ich habe keine Easy 800er und deshalb das Programm auf ein MFD geändert.

Bei mir schalten 2Q1, 2Q2 und 2Q3.
Kann es sein das die Ein Ausgänge der Netzwerkleitungen vertauscht sind?
Hast du auch das leere Programm nach der 2 Easy geladen?

Ich würde das Programm auf 2 Easy Verteilen.
So kann jede bei Ausfall einzeln weiterarbeiten, wenn  keine Netzwerkfunktionen benötigt werden.
So kann die Easy mit Net ID2 weiter das Licht einschalten, wenn die Easy mit Net ID 1 ausgefallen ist

Ps. in der Simulation ohne Hardware geht das Netzwerk nicht


Edit
Zitat
Power und Net LED blinken bei beiden Einheiten.
Das sollte dann eigentlich OK sein.
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Bastler71Bay am September 28, 2020, 16:11:26 Nachmittag
Hallo Marcello,

mach mal einen Haken bei SendIO

Und Q8 gibt es doch auch nicht ..................

CU-Martin
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Juergen am September 28, 2020, 17:46:08 Nachmittag
Hallo Martin,

da hast du sehr genau hingesehen. :D
Ich hatte nur die Ausgänge der 2 Easy versucht.
Hatte nur den Netzwerkfehler im Auge
Ich hatte es mit beiden Einstellungen von SendIO versucht und keinen Unterschied bemerkt.
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Bastler71Bay am September 28, 2020, 18:05:28 Nachmittag
Hallo Jürgen ;)

ich werde das Programm morgen mit richtiger Hardware probieren.

CU-Martin
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Juergen am September 28, 2020, 18:09:32 Nachmittag
Ja, Hardware hattest du genug ;)
Ich habe hier nur 2 MFD zum Testen...
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Bastler71Bay am September 29, 2020, 08:07:37 Vormittag
Guten Morgen Allerseits ,

habe das Programm geändert auf 2x Easy820-DC-RCX.Haken bei SendIO.

Hardware-Simulation.Läuft.

Aber Q8 gibt es nicht ! Da muß sich Marcello was anderes überlegen.

CU-Martin
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Marcello am September 29, 2020, 14:10:28 Nachmittag
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten.

ja, Q8 ist mir eben auch aufgefallen, ist natürlich ein Fehler. Beide Einheiten haben nur jeweils 6 Ausgänge.

Im Anhang die geänderte Version die ich heute Nachmittag nochmal ausprobiere
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Juergen am September 29, 2020, 18:41:49 Nachmittag
Hallo, :)

das Netzwerk geht bei mir.

Bei der Rollladensteuerung, kann beim Festhalten vom Taster das Programm durcheinander Kommen. Kann auch ein Verklemmter oder defekter Kontakt am Taster sein.
Ich hatte eine Situation wo ein Ausgang Dauer ein hatte.  Da half nur Stop - Run ...
 
Hier würde ich mit dem Timer direkt den Merker Zurücksetzen. Auch eine Flankenauswertung vom Taster wäre ein gute Lösung
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Juergen am September 30, 2020, 10:37:40 Vormittag
Hallo, :)

einen Punkt möchte ich noch zur Diskussion stellen.

Wenn die Uhr eine Richtung vorgibt, ist damit die Handsteuerung nicht mehr möglich.

Da wäre eine Manuelle Vorrangschaltung oder Abschalten  (möglicherweise für 2 Stunden  ...) der Automatik zu überlegen.
Oder einfach noch einen Schalter Automatik aus. Besonders wenn der Motor eine Terrassentür  ... Schaltet, kommt man so nicht mehr durch die Tür, wenn die Automatik das nicht möchte. Also Schalter an der Tür der Automatik sperrt.

Auch gibt die Automatik ein Dauersignal an den Motor ohne eine Abschaltung mit den Timern.
Schöner ist es, wenn der Motor nicht dauernd gegen die Endschalter fährt, sondern richtig ausgeschaltet wird.

Edit
Ok, du hast die Schaltuhr nur auf eine Minute. Falls das nicht nur eine Zeit zum Testen ist.
Dann geht wieder die Handsteuerung nach der Zeit.
  1Min. Kann :) man warten
Titel: Antw:Easy Net Einrichtung mit Easy 800
Beitrag von: Marcello am Januar 28, 2022, 10:16:33 Vormittag
Hallo zusammen, ich melde mich zurück.
Die Rolladensteuerung funktionierte bisher soweit so gut. Die 1 Minute Wartezeit habe ich als hinnehmbar angesehen, was im Alltag auch gut funktioniert hat.

Nun möchte ich das Ganze ein wenig weiter automatisieren, da mir das ständige umprogrammieren da Öffnungs- und Schließzeit allmählich auf den Senkel geht.  :-\

Ich würde gerne alternativ zu der Wochenschaltuhr nun einen Helligkeitssensor verbauen.
Die SPS hat ja analoge Eingänge, die ich für diesen Zweck nutzen könnte.

Ich habe mir für diesen Zweck von B+B den 0- 100.000 Lux Helligkeitssensor geholt. Die läuft mit 24V DC und  gibt je nach Helligkeit eine Spannung von 0-10 DC raus.

Nun zu meiner Frage, welche Bausteine muss ich für die Auswertung und dementsprechend für die Ansteuerung der jeweiligen Ausgänge nutzen?

Idealerweise sollten die Taster übergeordnet funktionieren. Wie könnte ich das realisieren?

Im Anhang liegt das derzeit aktuelle Programm der SPS.

Danke im Voraus für Eure Hilfe.

Titel: Antw:Easy Einrichtung mit Easy 800 - Helligkeitssensor
Beitrag von: Juergen am Januar 31, 2022, 13:50:02 Nachmittag
Hallo
das sollte mit einem Vergleicher und einem LS Baustein gehen.
Ab welcher Lux Zahl Abwärts fahren.

Deine Bedingung Taster haben Vorrang.

Rollo ab durch Lichtsensor.
Rollo ist unten von Hand Auffahren da Vorrang Rollo fährt hoch.
Jetzt ist bis zum nächsten Wechsel das Abwärts fahren mit Sensor blockiert.
Wäre nicht blockiert, würde nach dem Auffahren wieder sofort abwärts gefahren.
Also nicht sinnvoll. Soll hier nach 1 oder 2 Stunden doch noch mal abwärts gefahren werden?

Verstehst du mein Problem?

17 Uhr abwärts da Dunkel vom Sensor
18 Uhr aufwärts da Bewohner das wünscht.
Dann bleibt bis zum nächsten Tag 17 Uhr das Rollo oben. Es sei den eine Handsteuerung ändert das.

Dann kommt das Wolkenproblem. So kann in bestimmten Situationen  ein häufiges auf und zufahren ausgeführt werden.
Das lässt sich etwas abmildern, indem eine Verzögerungszeit eingebaut wird.
Also 10 Minuten muss es Dunkel sein, erst dann fährt die Rollladen abwärts.

Wenn du ca. 120 Euro überhast, denke über eine E4 nach. Die hat eine Astrofunktion. Das funktioniert viel besser.
Den Sensor kannst du dann auch sparen oder zurücksenden. Hat jedoch nur 4 Ausgänge. Ist erweiterbar, kostet jedoch
Titel: Antw:Easy Einrichtung mit Easy 800 - Helligkeitssensor
Beitrag von: Juergen am Januar 31, 2022, 14:54:02 Nachmittag
Hallo

Dein Sensor ist in einem zu weiten Bereich bis 100000 Lux. Du nutzt jedoch nur bis 1000 oder 2000 Lux

Siehe
Zitat von: lampenwelt.de/
Auf wieviel Lux werden Dämmerungssensor und Bewegungsmelder eingestellt?
https://www.lampenwelt.de/lux-einfach-erklaert/?gclid=EAIaIQobChMIuJzn1ZDc9QIVEtN3Ch1vKwVZEAAYASAAEgKSA_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Zitat von: lampenwelt.de/
In der Regel stellt man diesen auf 10 Lux ein.
Rechne mal 0-10V = 0-1023 Zahlenwert entspricht 0 - 100000 Lux

Ein Feineinstellen wird da beim Sensor von dir  nicht möglich sein.
Titel: Antw:Easy Einrichtung mit Easy 800 - Helligkeitssensor
Beitrag von: Marcello am Februar 02, 2022, 15:14:47 Nachmittag
Hi, ich hatte mich extra für den 0 bis 100.000 Lux Sensor entschieden, weil dieser für Tageslichtanwendungen sehr gut geeignet sein sollte.
An einem winterlichen Sonnentag ist man ja recht schnell im Bereichen >10.000 Lux und im Sommer sowieso.

Aber ja, ich weiß worauf Du hinaus möchtest. Die Spannung im Bereich um die 500 Lux liegt ja dann im Bereich um die 0,05V.
Das habe ich so gar nicht so recht bedacht.  :-X

Ich schau mal was die noch für Sensoren auf Lager haben...
Titel: Antw:Easy Einrichtung mit Easy 800 - Helligkeitssensor
Beitrag von: Juergen am Februar 02, 2022, 17:04:14 Nachmittag
Hallo,
ich hatte mir das so gedacht.
Wenn Dunkel ( in der Größenordnung < 5, 6 ...  10 Lux) also Abends Rollo herunterfahren.
Wenn nicht, dunkel (> 5 ... 10 Lux, also Morgens dann Rollo auffahren.

Damit werden hohe Tageslicht Lux eigentlich nicht benötigt.

Ausnahme, du wünschst bei starkem Lichteinfall ein Fahren der Rollos als Blendschutz ... Zum Beispiel auf halber Höhe, mit Endschalter.