easy-forum

Deutsch - Software => Galileo => Thema gestartet von: J4ThE am Februar 02, 2021, 08:35:47 Vormittag

Titel: Tasten Funktion
Beitrag von: J4ThE am Februar 02, 2021, 08:35:47 Vormittag
Hallo zusammen,

ich möchte gerne von meinem  XV 102 Display per Tastendruck einen Eingang an der easy e4 schalten, doch kommt leider bei Tastendruck die folgende Fehlermeldung.
Kann mir hier jemand weiter helfen ?

Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: 190B am Februar 02, 2021, 09:02:04 Vormittag
Physikalische Eingänge können nur gelesen und nicht geschrieben werden.
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: J4ThE am Februar 02, 2021, 10:01:30 Vormittag
danke für die schnelle antwort,

kann ich denn vom Display einen schalt Befehl geben ? hast du einen tip für mich ?
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: 190B am Februar 02, 2021, 18:24:18 Nachmittag
Nein, leider nicht, weil ich das Display und die Software nicht kenne.

Aber er wird sich schon jemand anderes melden ...
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: radar17892 am Februar 02, 2021, 20:18:26 Nachmittag
Hallo,
Der Visutaste wird ein Merker in der E4 zugewiesen, Dieser Merker wird nun imProgramm parallel zum Eingang verschaltet um den gewünschten Befehl, entweder durch die Taste, oder das Eingangssignal, auszuführen.

Gruß Thomas
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: w.sprungmann am Februar 02, 2021, 20:20:48 Nachmittag
Hallo,
Siehe auch Programmieranleitung
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN048018_DE.pdf
Hast du denn eine itf Datei (Export) für die Variablen in der EasyE4 erzeugt und in der Galileo importiert?
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: J4ThE am Februar 03, 2021, 11:10:37 Vormittag
die itf datei habe ich hochgeladen, an sich funktioniert schon alles, aber ich bekommen keine schaltbare taste hin  :(
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: Juergen am Februar 03, 2021, 18:32:45 Nachmittag
Hallo,
Wie Thomas es schreibt Merker verwenden,
Nenne den Merker eben Signal von Taste I**
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: radar17892 am Februar 04, 2021, 09:21:10 Vormittag
Hallo J4ThE,

im Handbuch zur E4 steht unter Modbus das Mapping der Variablen in einer Tabelle. Hier sind die Adressen der Merker, Eingänge ... aufgelistet.
Unten mal zwei Bilder wie ich eine Taste konfiguriere, die auf Bit 0 im MW17 wirkt. (Ich benutze komplette MW um viele Befehle in ein Wort zu packen, das verbessert die Geschwindigkeit)
In der E4 steuert M257(Bit 0 im MW17) direkt Q1, das rückwärts neben der Taste angezeigt wird.
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: w.sprungmann am Februar 08, 2021, 10:56:02 Vormittag
Hallo,
müsste MW17 Bit 1 nicht M257 sein?
siehe Bild im Anhang
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: CiesleRa am Februar 08, 2021, 13:53:19 Nachmittag
Hi zusammen,
das Bild zeigt die Variablendefinition, wie er nach dem itf Import aussieht.
Damit klapp es einwandfrei.

Gruß Ralf
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: radar17892 am Februar 08, 2021, 13:54:01 Nachmittag
Hallo Wilhelm,

hatte ich oben doch geschrieben, das M257=MW17.0 ist. Hatte das MW per Hand angelegt, und als Array[0..15] deklariert. Ich hätte es auch als Array[1..16] schreiben können. Da es, egal wie, auf Modbus-Register 1017 gemapt ist, würde beides funktionieren.

Ihr könnt Das Wort im Galileo auch Befehle oder Taster nennen, ist Wurscht, hauptsache die Adressierung stimmt.

Gruß Thomas
Titel: Antw:Tasten Funktion
Beitrag von: w.sprungmann am Februar 08, 2021, 18:50:36 Nachmittag
Hallo Thomas,
da hast du Recht, müsste egal sein.

Zum Testen kannst du ja mal nur Merker 1 der Taste zuordnen.

In der easyE4 Soft hast unter Modbus den Merkerbereich freigeben?

Wird beim übertragen von Galileo zum XV Touchpanel ein Fehler angezeigt?

Hast du in der Easy Software im Online Modus unter Anzeige dir den Merkerbereich angeschaut, wenn du die Taste drückst.

siehe Bild
Gruß Wilhelm