Titel: Hochgeschwindigkeitzähler CH
Beitrag von: w.sprungmann am Juli 28, 2021, 09:22:44 Vormittag
Hallo Forum,
ich nutze einen Zähler CH für eine Drehzahl Berechnung, das klappt.
Dem Zähler ist ja ein fester Eingang zugeordnet zB. CH01 der Eingang I1.
Diesen Eingang I1 nutze ich aber auch um zu erkennen ob der Motor sich dreht,
ab und zu funktioniert diese es nicht.
Der CH Zähler wird ja Zyklus unabhängig bearbeitet.
Kann die Easy den Eingang I1 dann nicht wo anders verarbeiten?
VG Wilhelm
Titel: Antw:Hochgeschwindigkeitzähler CH
Beitrag von: ELWMS am Juli 28, 2021, 12:31:12 Nachmittag
Hallo!

Mal so ins blaue...

im ungünstigsten Fall kann sein das I1 high ist, obwohl der Motor nicht läuft. Du wartest aber auf ein low-signal, wenn er steht. Wenn der Zyklus ungünstig steht, bekommst du die Änderung nicht mit, bzw. die Signale kommen so schnell, daher auch der Hochgeschindigkeitszähler.
Ich würde  vor dem Netzwerk des Hochgeschwindigkeitszähler den Geberwert wegspeichern, und nach dem Hochgeschwindigkeitszähler mit dem vorhergehenden Wert vergleichen. Da der Hochgeschwindigkeitszähler unabhängig von Zyklus ist, könnte es so gehen.

Gruß,

ELWMS
 
Titel: Antw:Hochgeschwindigkeitzähler CH
Beitrag von: w.sprungmann am August 02, 2021, 07:50:16 Vormittag
Hallo ELWMS,
danke für die Antwort.
Ich benutze eine Flankenauswertung mit Zeitrelais für die Auswertung, ob der Motor läuft. Das klappt auch.
Ich werde es mal mit dem speichern versuchen.

Aber darf man den I1 noch irgendwo im Programm benutzen, obwohl er für den CH01 benutzt wird?
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:Hochgeschwindigkeitzähler CH
Beitrag von: Andreas2 am August 02, 2021, 11:36:35 Vormittag
Hallo Wilhelm,

soviel ich weiß, sollte man, wenn man die Eingänge 1-4 mit Zählern oder Inkrementalgebern nutzt, diese Eingänge nicht anderweitig verwenden, weil sich sonst, so wie bei dir undefinierbare Zustände einstellen können.
Lieber den I1 hardwaremäßig mit einem anderen Eingang brücken, und diesen für die andere Aufgabe verwenden.

Viele Grüße

Andreas
Titel: Antw:Hochgeschwindigkeitzähler CH
Beitrag von: Eulhofer am August 18, 2021, 13:10:09 Nachmittag
Ich würde den Zählwert auf Veränderung überprüfen - aber das machst Du doch eh schon bei der Drehzahlberechnung....
Wozu dann noch die Info, ob der Motor läuft? Drehzahl Null bzw. Drehzahl >Null ist doch eindeutig, oder?

Und wenn es um den boolschen Wert geht, dann kann man doch mittels Baustein CP z.B. gegen eine Konstante testen...