easy-forum

Downloadbereich => easySoft => Thema gestartet von: Knodelpa am Januar 16, 2005, 15:39:04 Nachmittag

Titel: Arithmetik per Taktimpuls
Beitrag von: Knodelpa am Januar 16, 2005, 15:39:04 Nachmittag
Hallo EASY800 und MFD Freunde,
leider haben die Arithmetikbausteine keinen Enable Eingang und können zur Zeit auch nicht übersprungen werden. Deshalb ist es schwierig eine Operation per Taktsignal zu realisieren.
Der Schlüssel liegt im LS Baustein. Desen Enablesignal kann durch einen Flankenmerker angesteuert werden. Wird er angesteuert gibt er seinen Wert raus, ansonsten kommt eine 0  ;)
Durch diesen Trick lässt sich Arithmetik per Ereignis realisieren. Im beigefügten Beispiel wird ein normierter Analogwert pro Taktimpuls (I01) aufsummiert (MD2).

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul