Hallo,
0...5kHz (Frequenz) zu messen ist bestimmt recht ungenau.
Du müstest dafür sorgen, dass dein Gewichts-Signal (ich nehme mal an 0....10V) auf ein Wandler geht, der daraus eine Frequenz erzeugt. Das bedeutet bei 5kHz in 1 Sekunde wären 5000 Impule in einem Zeitfenster von 1 Sekunde, somit eine Auflösung von 10g! 5 kHz in 2 Sekunden wären 10000 Impulse! 50.000g / 10.000 Impulse sind 5 Gramm Auflösung usw. Also eigentlich muß man dem System nur genug Zeit geben die Impulse zu Zählen und nicht die Frequenz zu messen !!!
Mehr Zeit gleich größere Auflösung!Die Menge an Impulsen die (in.z.B.) 5 Sekunden gezählt werden sind gleichzusetzen mit dem Gewicht(proportional). Nachteil: Dein Signal kann nur alle x Sekunden aktualisiert werden. Außerdem sollte das Gewicht "ruhig" sein. Zur Not kann man dann die Anzeige glätten.
Es ist bestimmt ratsam, den Frequenzbereich der EASY nicht auszureizen, da das "Innere" auch lebt und Zeit beanspricht. Versuch mal 10-20% drunter zu bleiben. (also um 4000 Hz)
Hoffe geholfen zu haben..
Carsten S.(CAS)
www.cas-solution.deBeachtet bitte meinen OPC-Client !