Hallo Simon,
bei der ansteuerung mit einer Spule mit der Funktion Schütz nur einmal den Ausgang verwenden.
Die zuweisung der Spule mit der Funktion Schütz wird laufend abgefragt.
Eine nicht angesteuerte Spule bedeutet ein Verknüpfungsergebnis von 0 (Q1 aus )
Bei den anderen Funktionen R,S und Stromstoß wird nur ein Impuls ausgewertet. Diese Funktionen können doppelt verwendet werden.
Das Problem kann mit der Funktion S und R gelöst werden.
Im Beispiel habe ich an stelle der Schaltuhr den Eingang I3 verwendet, da so die Schaltung besser zu testen ist.
Einfach die beiden Kontakte von I3 mit Kontakten der Schaltuhr ersetzen.
Die Schaltuhr steuert nur mit einem Impuls.
In dieser Schaltung hat die Hand bedienung Vorrang.
Die Taster können den Uhrbefehl umgehen.
Das kann angepasst werden.