Autor Thema: Temperaturregelung! Frage!  (Gelesen 3458 mal)

Offline Düsseldorfer

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Temperaturregelung! Frage!
« am: Februar 10, 2006, 16:28:50 Nachmittag »
Dann sag ich erstmal freundlich Hallo!

Beschäftige mich erst wenige Tage mit der Thematik EASY und Temperatursteuerung. Habe leider ein Problem, was ich nach wenigen Stunden testen noch nicht lösen konnte. Vielleicht können mir die Fachleute hier weiterhelfen.

Aufgabenstellung:
Zwei Behälter sollen mittels eines einstellbaren Sollwert auf eine bestimmte Temperatur erhitzt werden. Dabei darf die Differenz der Behälter nicht größer als 10 Grad werden.

Beispiel:
Behälter1 =130 Grad
Behälter 2=141Grad

Jetzt muss die Heizphase von Behälter 2 so lange unterbrochen werden, bis die Istwerte wieder gleich sind. Im umgekehrten Fall analog zu obigem Beispiel.

Habt ihr Lösungsansätze für mich? , damit ich weiter mit der Demosoftware spielen kann.  ;)

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Temperaturregelung! Frage!
« Antwort #1 am: Februar 10, 2006, 19:23:43 Nachmittag »
Hallo Düsseldorfer

Schau dir das Beispiel im Anhang an.
Zur Erklärung:
    IA1 -> Isttemp Behälter 1
    IA2 -> Isttemp Behälter 2
    Q1 -> Heizung Behälter 1 an
    Q2 -> Heizung Behälter 2 an

Die Ausgänge Q1 und Q2 müssen dann noch mit der Solltemperatur verknüpft werden. Das kanst du dann auch mit Vergleichern machen.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Düsseldorfer

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Temperaturregelung! Frage!
« Antwort #2 am: Februar 11, 2006, 17:34:45 Nachmittag »
Danke!

Ich schau es mir mal an. Bin gespannt! Meld mich dann nochmal...