Autor Thema: Personen Zähler mit zwei lichtschranken  (Gelesen 5652 mal)

Offline Gunmaker

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Personen Zähler mit zwei lichtschranken
« am: März 12, 2006, 09:50:07 Vormittag »
Hallo,
ich habe ne easy 800 und möchte mit zwei Lichtschranken die direct nebeneinander angeortnet sind personen zählen die einen Raum betreten und wieder verlassen um das Licht, Musik und Rollanden damit zu steuern.
Der abstand zwischen den lichtschranken beträgt 40mm also werden die eingänge I1 und I2 beim betreten das Zimmes erst I1 dann I1 und I2 gleichzeitig und dann I2 geschaltet!!! Und das ist mein Problem. ???
Ich programiere mit Easy soft 6.0 !

Gruss Gunmaker
« Letzte Änderung: März 12, 2006, 13:47:20 Nachmittag von Gunmaker »

Offline hellraider

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 45
  • let the sun shine
Re: Personen Zähler mit zwei lichtschranken
« Antwort #1 am: März 12, 2006, 16:36:18 Nachmittag »
Zitat
Hallo,
ich habe ne easy 800 und möchte mit zwei Lichtschranken die direct nebeneinander angeortnet sind personen zählen die einen Raum betreten und wieder verlassen um das Licht, Musik und Rollanden damit zu steuern.
Der abstand zwischen den lichtschranken beträgt 40mm also werden die eingänge I1 und I2 beim betreten das Zimmes erst I1 dann I1 und I2 gleichzeitig und dann I2 geschaltet!!! Und das ist mein Problem.
Ich programiere mit Easy soft 6.0 !

Und was bezweckst du jetzt mit diesem Thread ?

So wie ich das deute, gehst du davon aus, das dir jemand ein fertiges programm
reinstellt. ?

Hast du denn schon mal probiert, die Sache anzugehen ?

Denn die Lösung ist eigentlich ganz einfach über Merker setzen und rücksetzen.
( So als Anhaltspunkt)
- So kannst du festtsellen in welcher Richtung gegangen wird; der merker der als erstes gesetzt wurde!

Und dann einfach auf einen Zähler, der rauf und runter zählt.

Gruß

Offline Gunmaker

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Personen Zähler mit zwei lichtschranken
« Antwort #2 am: März 12, 2006, 17:00:10 Nachmittag »
Ich habe schon reichlich versucht mit setzen und rücksetzen aber bei mir steht es zum schluß immer wider auf 0!!!
Das mit dem Zähler ist kein Problem nur mit der richtung.

Gruss Gunmaker

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Personen Zähler mit zwei lichtschranken
« Antwort #3 am: März 12, 2006, 17:32:29 Nachmittag »
Hallo Gunmaker

Was dir fehlt sind Flanken.
Bei 1-Singal der Lichtschranke die Flanke (Signalwechsel) von I2 auswerten.
Damit ist dann eine Richtungserkennung möglich. Siehe Beispiel.

Martin

Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Gunmaker

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Personen Zähler mit zwei lichtschranken
« Antwort #4 am: März 12, 2006, 18:38:03 Nachmittag »
Super danke jetzt geht es!!! ;)