Autor Thema: Variable Wartezeit eines Zeitrelais?  (Gelesen 2420 mal)

Offline Karl der Käfer

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Variable Wartezeit eines Zeitrelais?
« am: Juni 28, 2006, 09:40:53 Vormittag »
Hallo EASY-Team,
ich möchte mit einer EASY 820-DC-RCX einen Drehstrommotor einschalten und nach seiner Hochlaufzeit (ca. 30s) eine Magnetkupplung aktivieren. Meiner Meinung nach kann ich dafür ein Zeitrelais benutzen. Aber wo stelle ich die geforderten 30 Sekunden Wartezeit ein?

Bin ich mit dem Zeitrelais auf dem Holzweg oder gibt es keine Möglichkeit, eine feste Soll-Wartezeit vorzugeben?

Viele Grüße,
Karl d. Käfer

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Variable Wartezeit eines Zeitrelais?
« Antwort #1 am: Juni 28, 2006, 11:31:06 Vormittag »
Hallo!

Alles Richtig!
Unter Parameter kann man ein 30 eintragen!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)