Autor Thema: die zählrelais bringen mich noch um den verstand  (Gelesen 3494 mal)

Offline Mädde

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 87
  • mrm² automatisierungstechnik gmbh
    • mrm² | automatisierungstechnik
die zählrelais bringen mich noch um den verstand
« am: September 05, 2006, 09:12:17 Vormittag »
Hey leute,
ich hab schon wieder was, aber ich glaub es ist mal wieder ein anwenderfehler!  ;D also, es gibt doch bei den zählrelais den eingang sv und laut hilfe solte der nen startwert ausgeben können! warum kommt bei mir am ausgang trotz an sv anliegenden werten, wie z.b. 1 oder 2, die 0? ich dachte das sei ne startwert einstellung! warum geht das bei mir nicht, ich brauch ne eins, wenn ich die simulation starte!
danke euer mädde  ??? nix bligger!
mrm² | automatisierungstechnik und fernwartungsysteme
wir programmieren auch ihre steuerung!
www.mrm2.de

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
« Antwort #1 am: September 05, 2006, 09:22:57 Vormittag »
Hallo mädde

der Setzeingang des Zählrelais reagiert nur auf eine positive Flange.
Das bedeutet nur bei einem Signalwechsel von 0-Signal auf 1-Signal wird der Wert an den Ausgang übertragen.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Mädde

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 87
  • mrm² automatisierungstechnik gmbh
    • mrm² | automatisierungstechnik
Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
« Antwort #2 am: September 05, 2006, 09:26:03 Vormittag »
he,
aha, also ist das gar nicht möglich, dass ich dem zählrelais schon einen wert an den ausgang mitgebe ohne, dass es ein signal kriegt, oder?

mädde

mrm² | automatisierungstechnik und fernwartungsysteme
wir programmieren auch ihre steuerung!
www.mrm2.de

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
« Antwort #3 am: September 05, 2006, 09:31:39 Vormittag »
Richtig

Woher soll der Zähler wissen, wann er den Wert übernehmen soll ???

Martin
« Letzte Änderung: September 05, 2006, 09:34:35 Vormittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Mädde

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 87
  • mrm² automatisierungstechnik gmbh
    • mrm² | automatisierungstechnik
Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
« Antwort #4 am: September 05, 2006, 09:40:36 Vormittag »
hey,
ich bräuchte aber beim einschalten der easy den ausgang des zählrelais auf eins, ist das irgendwie möglich. jedoch ohne nen weiteren datenbaustein?

weisst du was?
dank dir!

mädde
mrm² | automatisierungstechnik und fernwartungsysteme
wir programmieren auch ihre steuerung!
www.mrm2.de

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
« Antwort #5 am: September 05, 2006, 13:07:01 Nachmittag »
Hallo Mädde
Mach parallel zum Zähleingang einen Merker als Einshaltwischer. Beim Einschalten der Steuerung wird der Zähler auf 1 gesetzt. Siehe Bild im Anhang, Zähler einer Easy 700.
Viel Erfolg
Hermann
« Letzte Änderung: September 05, 2006, 13:11:50 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!