Hallo Chr.De,
hierfür gibt es einige Möglichkeiten:
- DB
- LS
- VC
- BT
Meist wird die Lösung mit dem DB realisiert. Der DB kopiert einen Wert (I1), immer wenn er ein Triggersignal bekommt (DB01_T) an den Ausgang (QV).
Du parametrierst demnach den DB wie folgt:
I1=0
QV=das betreffende MD
Im Schaltplan sieht es dann wie folgt aus:
!---I1--------------------------[DB01_T
Immer wenn I1 kommt wird der DB01 angesteuert und schreibt das MDxy auf 0.
Gruß Paul