Hallo Jan,
ich versuche mal deine Fragen zu beantworten.
1. Wie ist die Belegung der 2x12 poligen Stiftleiste der Schnittstelle?
Auf diesem Stecker liegen 2 serielle Schnittstellen, die Schnittstelle der Speicherkarte und div. Spannungsversorgungen. Sie ist nur zur Verwendung mit den verschiedenen Kabeltypen und der MMC gedacht, und kann auch nicht anderweitig verwendet werden. Die Pinbelegung ist daher nicht offengelegt.
2. Auf welche Schnittstelle greift das Easy-800-PC-CAB zu,
ist eine externe Spannungeinspeisung nötig?
Es gibt 2 Schnittstellen:
COM1: Programmierschnittstelle und alternativ Verwendung durch Applikation (SysLibCom, Sucom-A ...)
Erforderliches Kabel: easy-800-MO-CAB oder easy-800-USB-CAB, externe Spannungsversorgung für die galvanische Trennung ist nicht erforderlich.
Baudraten: bis 57600 Baud
COM2: Nur Verwendung durch Applikation, keine Programmierschnittstelle.
Erforderliches Kabel: easy-800-PC-CAB, externe Spannungsversorgung für die galvanische Trennung ist erforderlich.
Baudraten: bis 19200 Baud
3. Funkioniert ein Easy-800-PC-CAB mit einem ZB4-03B-AD1 zur
Kommunikation (mit der Sucom_A.lib) zu einen MI4 ohne weiteres?
Das sollte so funktionieren, Sucom-A-Lib auf COM2 einstellen ! Die externe Spannungsversorgung wird bei der Verwendung des ZB4-Adapters vom MI4 übernommen.
4. Auf welche Schnittstelle greift das MFD-CP4-800-CAB5 zu,
dient es nur zur Kommunikation mit dem abgesetzten Display,
oder kann man es auch für andere Zwecke verwenden?
Wie ist die Adernbelegung dieses Kabels?
Bin ich im Moment überfragt, Info wird nachgeliefert.
5. Auf welche Schnittstelle greift das Easy-800-MO-CAB zu?
Siehe 2.)
Gruß Dieter