Hallo allerseits,

habe ein XV200 mit RS232, das mit einer EASY800 verbunden ist. Die Kommunikation über Galileo klappt. Ich würde nun gerne komplexere Funktionen mit CoDeSys programmieren. Leider komme ich nicht an die EASY800.
Könnt Ihr mir bitte sagen, wie ich das XV200 konfigurieren muss. Eventuell gibt es auch noch ein Beispielprogramm. Brauche ich eventuell noch einige Lizenzpunkte, um Galileo und CoDeSys gleichzeitig einsetzen zu können ?

Viele Grüße
Georg

Bimbo

  • Gast
Re: XV200 mit CoDeSys an Easy800
« Antwort #1 am: Dezember 18, 2007, 12:59:07 Nachmittag »
Codesys und EASY800  ???  Hast Du evtl. was verwechselt?

Offline glohr

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
Re: XV200 mit CoDeSys an Easy800
« Antwort #2 am: Dezember 18, 2007, 13:48:24 Nachmittag »
Nicht ganz ;D - CoDeSys läuft auf dem XV200. Das XV200 kommuniziert mit der EASY800. Nun würde ich gerne durch das CoDeSys-Programm mit der EASY800 kommunizieren. Grundsätzlich kann das XV200 schon unter Galileo mit der EASY800 kommunizieren. Die Hardware-Verbindung geht also. Nun fehlt es mir nur noch an der Software um zwischen CoDeSys auf dem XV200 und der EASY800 Daten auszutauschen.
Bitte entschuldige, wenn ich mich vorhin nicht ganz klar ausgedrückt habe.

Georg

Offline Alevale

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 31
Re: XV200 mit CoDeSys an Easy800
« Antwort #3 am: Dezember 18, 2007, 21:43:30 Nachmittag »
Hallo Georg

Denke nicht dass es möglich ist direkt von CoDeSys(XV200) per easyKabel mit der easy800 zu Kommunizieren...  :-\
Nur der Umweg über Galileo ist möglich....

Galileo und easy800 ist ja kein Problem ;)

Ist beim XV200 den die PLC Funktion schon freigeschaltet? Die braucht meines Wissens ja eine separate Lizenz.

Grüsse Alevale

Offline Uwe2310

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
  • I love easy-Forum.net
Re: XV200 mit CoDeSys an Easy800
« Antwort #4 am: Januar 24, 2008, 16:19:54 Nachmittag »
hy ,
2 möglichkeiten einmal anbindung der easy 800 über easy 221 co über canbus hat das xv200 je nach type on board oder mit EASY 209 SE über ethernet.
bitte nicht unbeding 2 SPS protokolle Datenaustausch direkt übers gallileo machen dann lieber über ereignisskripte