Hallo TomCatShS,
ich habe auch eine Version zum Zurück zählen mit Anzeige am MFD.
Es wird nur 1 Timer und ein Baustein AR benötigt.
Keine Merkerworte.
Ich habe nur easysoft 5, so kann ich bestehende Version 6 Programme nicht anpassen.
Was mir an deiner Version aufgefallen ist.
Strompfad 29 AR 1 rechnet 120 + 0 also überflüssig.
Der Wert 120 kann auch direkt im Timer unter I1 eingegeben werden.
Spart einen AR Baustein und auch MW10
Es ist jedoch nicht der Fehler im Programm.
AR 2 gibt den Wert nach MW13 dieses MW ist auch für die Anzeige zu verwenden. In der Maske Futtermodus verwendest du MW10 an Stelle von MW13. Deshalb geht die Anzeige nicht.
Auch MW 13 ist über,es kann direkt Ausgang AR 2 verwendet werden.
MW 11 ist auch über, es kann direkt der Ausgang vom Timer in AR2 eingetragen werden.
Siehe meine Beispiel, zum einsparen von MW und Baustein AR
Gruß Jürgen