Hallo Norman,
zunächst schliesst du alle Teilnehmer per Flachband an. Dann drückst du die Konfigurationstaste am Gateway für ca. 2 Sekunden. Damit sind alle Teilnehmer adressiert und sollten an den Smartwire DIL Modulen auf Dauerlicht umschalten.
Jetzt musst du am DIP Schalter des Gateways auswählen ob du mit easy-NET oder über CANopen arbeiten möchtest. Bei einer easy Control würde ich CANopen bevorzugen. Bei CANopen musst du auch eine CANopen Adresse am DIP Schalter des Gateways einstellen.
Vorgehensweise in der easysoft CoDeSys bei CANopen:- unbedingt Update installieren
http://easy-forum.net/index.php?topic=2166.0- neues Projekt
- EC4P auswählen
- Resourcen Steuerungskonfiguration
- CANMaster hinzufügen
- SWIRE223 hinzufügen
- jetzt hast du 8 Byte Ausgänge und 16 Byte Eingänge
Nicht vergessen die LIB 3S_CANopenMaster einzubinden !!!Jeder Motorstarter belegt im Eingangsbereich 1 Byte und im Ausgangsbereich ein halbes Byte.
Im Eingangsbereich sind die Bits 0 und 1 belegt (Schützspule + Zusatzkontakt X1/X2).
Im Ausgangsbereich jeweils die Bits 0 und 4.
Ich hoffe dies hilft Dir etwas weiter.
Gruß Paul