Autor Thema: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden  (Gelesen 7816 mal)

Offline Belvedere

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden
« Antwort #15 am: August 28, 2008, 09:07:06 Vormittag »
Nein, es fehlt nichts.
Wenn Du die fehlenden Spulen meinst, Pfad 1-12 ist als Belegliste gedacht, hat also keine programmtechnische Funktion. Die Software verliert ja immer mal wieder einen Kommentar zu einem Kontak oder so.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden
« Antwort #16 am: August 28, 2008, 09:14:12 Vormittag »
Hallo Belvedere,

habe dein Programm mal geändert,kann es aber zur Zeit nicht hochladen.
Probiere es nachher noch mal.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden
« Antwort #17 am: August 28, 2008, 09:26:29 Vormittag »
Hallo Belvedere,

Habe das Programm mal geändert,konnte nur die änderung hochladen.
Die änderung im Programm musst du selber machen.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: August 28, 2008, 09:34:04 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Belvedere

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden
« Antwort #18 am: August 28, 2008, 11:56:55 Vormittag »
Hab ichs doch gedacht, es liegt wieder am Programmierer!
heho, danke für den Hinweis mit der positiven Flanke. Es würde ja auch im Handbuch stehen, man müsste nur alles richtig lesen.
Eine Frage jedoch noch:
Wenn der M nicht gesetzt ist und ich die Steuerung aus- und einschalte, wird der Wert vom DB ins DW geschrieben. Wesshalb funktioniert es so?
veltins54, danke. Werde das noch anschauen

Wünsche eine gute Mittagspause.

Gruss

Belvedere


Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden
« Antwort #19 am: August 28, 2008, 13:32:49 Nachmittag »
Hallo Belvedere,

im Anhang ist ein Programmteil,wo du sehen kannst wie du es ändern kannst.
Das es beim einschalten der Steuerung geht liegt daran das der Merker M69 ja geschlossen ist
(beim einschalten).

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Belvedere

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Masterreset und Merker die auf 0 gesetz werden
« Antwort #20 am: August 28, 2008, 16:09:51 Nachmittag »
Hm, da kann ich Euch nur danke sagen für die Erleuchtung.
Denke, ich werde am einfachsten den bestehenden Blinkkontakt mit M 69 undverknüpfen und so gibt es immer mal wieder eine Zustandsänderung am DB.

Danke nochmals für Eure Hilfe.

Gruss

Belvedere