Hallo Rainer,
hast du das NET mit allen 8 Teilnehmern + Erweiterung voll ausgereizt ?
Eine Kopplung mehrerer easy Netze ist möglich, aber in der Regel nicht so
ganz easy !!!!
- Kopplung über OPC, über einen PC
Hier kommt es auf die OPC Software an. Einige können quer rangieren,
andere nicht. ShowIt kann es z.B. Die Rangierung erfolgt aber dann nur,
wenn der PC mit der Software läuft.
- Kopplung über CANopen oder Profibus
Pro Strang brauchst du einen freien Platz für ein Erweiterungsmodul,
easy204-DP oder easy221-CO. Dann musst du über das easy-NET alle
relevanten Daten in diese easy transferieren.
Die eigentliche Verbindung beider easy-NET Stränge erfolgt dann über
eine übergeordnete SPS. Für CANopen z.B. die easy Control. Für Profibus
eine Moeller XC100 / XC200 oder halt eine S7.
Ich hoffe dies hilft Dir etwas weiter !!??
Gruß Paul