Autor Thema: Reihenschaltung  (Gelesen 5344 mal)

Offline BC_Fa_bian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Reihenschaltung
« am: November 26, 2008, 16:44:17 Nachmittag »
Hallo zusammen...

Ich programmiere gerade das erste mal mit EASY. Nun will ich einen Merker rücksetzen wenn 6 Merker 0 sind. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es nicht möglich ist diese 6 Merker aneinander zu reihen und den Merker zurückzusetzen? Kann ich nicht mehr als 4 Merker aneinander reihen?

Vielen Dank für eure Hilfe

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Reihenschaltung
« Antwort #1 am: November 26, 2008, 16:51:49 Nachmittag »
Hallo BC_Fa_bian,

doch man kann mehr als 4 Merker in Reihe schalten (beliebig viele),
man müss dazu nur 2 oder mehrere Strompfade mit entsprechenden Hilfsmerkern
verwenden.

im Anhang ein Beispiel.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: November 26, 2008, 17:07:58 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline BC_Fa_bian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Reihenschaltung
« Antwort #2 am: November 26, 2008, 17:11:40 Nachmittag »
Vielen Dank für deine Antwort. In meiner Frage wollte ich wissen ob das ohne Hilfsmerker möglich ist aber das scheint nicht der Fall zu sein. Muss wohl mit dem Hilfsmerker vorlieb nehmen.

Gruss

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Reihenschaltung
« Antwort #3 am: November 26, 2008, 17:18:37 Nachmittag »
Hallo BC_Fa_bian,

mit einen Hilfmerker geht es auch dann verbrauchst du aber mehr Strompfade,da musst du entscheiden was dir lieber ist.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: November 26, 2008, 17:40:38 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Lutz

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 33
Re: Reihenschaltung
« Antwort #4 am: November 26, 2008, 17:59:19 Nachmittag »
Du könntest auch alle Merker in ein Byte schreiben und dann prüfen, ob das Byte = 0 ist. Viele Wege führen nach Rom. Nur mehr als 4 Dinger passen halt nicht in eine Zeile.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Reihenschaltung
« Antwort #5 am: November 26, 2008, 18:53:16 Nachmittag »
Hallo BC_Fa_bian,

ich habe dir noch mal ein Beispiel geschrieben,wobei einiges zu beachten ist.

es dürfen dann keine weiteren Merker die Inhalt des Bytes sind verwendet werden.

wie du siehst gibt es mehrer möglichkeiten um sowas zu machen hat aber alles vor und

nachteile.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bimbo

  • Gast
Re: Reihenschaltung
« Antwort #6 am: November 28, 2008, 12:51:35 Nachmittag »
Und dann gibt es fast immer die Möglichkeit Monster-UND zu umgehen.

Stell doch mal Dein Programm ein!

Offline BC_Fa_bian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Reihenschaltung
« Antwort #7 am: Dezember 01, 2008, 09:32:10 Vormittag »
Hallo zusammen

Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Die erste Lösung mit dem Hilfsmerker scheint mir die einfachste zu sein, habe diese verwendet. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.

Gruss

Bimbo

  • Gast
Re: Reihenschaltung
« Antwort #8 am: Dezember 04, 2008, 12:34:48 Nachmittag »
Zitat
....dass es nicht möglich ist diese 6 Merker aneinander zu reihen

Es gibt eine nicht sehr bekannte Lösung, um lange UND-Schlangen zu umgehen. Nähmlich die NOR-Schaltung mit negiertem Ausgang. Als Beispiel ein ScreenShot im Anhang.
Beide Schaltungen sind schlussendlich UND Verknüpfungen.
Gruss
KressSwiss

Ein Beispiel, weshalb ich Fabian gebettelt habe sein Programm einzustellen.  :(

Manchmal muß man halt die ganze Anwendung sehen, um zu kürzen.

Aber wer nicht will, der hatte vielleicht schon?  ;D

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Reihenschaltung
« Antwort #9 am: Dezember 04, 2008, 13:02:40 Nachmittag »
Zitat
....dass es nicht möglich ist diese 6 Merker aneinander zu reihen

Es gibt eine nicht sehr bekannte Lösung, um lange UND-Schlangen zu umgehen. Nähmlich die NOR-Schaltung mit negiertem Ausgang. Als Beispiel ein ScreenShot im Anhang.
Beide Schaltungen sind schlussendlich UND Verknüpfungen.
Gruss
KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Reihenschaltung
« Antwort #10 am: Dezember 04, 2008, 15:28:36 Nachmittag »
Zitat
........ich finde die lösung mit "BV" am elegantesten
Hallo Horst
Ich gebe Dir da volkommen recht. Nur, wer die binäre Datenspeicherung nicht kennt, kann damit nicht viel anfangen. Besonders desshalb, da die Inhalte der MB's in der Easy-Soft binär nicht betrachtet werden können. Es gab vor Jahren einmal eine PS3 von Moeller. Da war dies möglich und hat mit dazumal geholfen, das prinzip der Datenspeicherung zu verstehen. Lang lang ist's her....................

Der nachfolgende Link führt zu einer Dezimal/Binärtabelle, aus der man entnehmen kann, bei welcher Dezimalzahl welche Merker gesetzt sind.

Zur Tabelle hier klicken
« Letzte Änderung: Dezember 04, 2008, 15:41:59 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Bimbo

  • Gast
Re: Reihenschaltung
« Antwort #11 am: Dezember 08, 2008, 12:39:15 Nachmittag »
Fabian ? Hallo? Hast Du noch ein Problem?  >:(