Hallo Experten,
ich möchte die ECP4 200 mit dem Touch Screen via easynet kommunizieren lassen.Programmiert wird das ganze codesys.Ich konnte bereits ein Visualisierungsfenster aufs Touch Screen aufspielen.Es enthält 2 Taster (ein und aus) sowie ein Ausgang, der mit "ein" gesetzt und mit "aus" rückgesetzt werden soll.Meine Frage ist:Wie bekomme ich die Kommunikation zwischen den beiden Geräten hin? Benötige ich dafür spezielle Bibliotheken?Muss das Display die Visualisierung als Programm aufgespielt bekommen, und die ECP4 auch noch einmal das Programm ohne Visu?
Kann man für die Kommunikation nur Merker verwenden, oder wie von der Steuerung gewohnt auch die Eingangsadresse wie z.B %I0.0?
Bin Euch für jede Hilfe dankbar!

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #1 am: Februar 13, 2009, 14:52:48 Nachmittag »
Hallo,

du kannst die Kommunikation auch über CAN herstellen, z.B. EasyControl ist Master MFD4 ist Slave,
danm vom Slave EDS-Datei erzeugen und im Master einbinden. Parameterliste der zu mappenden Variablen
erstellen. Steht eigentlich alles ganz gut in der Hilfe.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #2 am: Februar 13, 2009, 19:55:45 Nachmittag »
Hallo Martinc,

Jan hat Recht du kannst eine Verbindung per CAN herstellen. siehe:
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/APPLICATION-EXAMPLES-NOTES-MODULES/EASY_CONTROL/CANOPEN/EC4P_XC200_EC4P_NETVAR/ANEC4P-XC100XC200_EC4PCANopen_D.zip

Falls du doch lieber das easy-NET verwenden möchtest, schau mal hier:
http://easy-forum.net/index.php?topic=2659.0
 
:) ;) :D
Gruß Paul

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #3 am: Februar 16, 2009, 12:05:38 Nachmittag »
Hallo Martinc,

schau mal hier, vielleicht hilft Dir dies auch weiter!!??
http://easy-forum.net/index.php?topic=3481.msg18607;topicseen#new
 
:) ;) :D
Gruß Paul

Offline martinc

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 18
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #4 am: Februar 17, 2009, 07:18:13 Vormittag »
Vielen Dank für Eure antworten!
OK, habe den Rat befolgt und versucht eine Verbindung über CAN herzustellen.Dazu habe ich das MFD als Slave eingestellt und erfolgreich eine EDS Datei erzeugt.Wie kann ich nun die EDS Datei in die Steuerung als Master wieder einbinden?

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #5 am: Februar 17, 2009, 09:15:24 Vormittag »
Hallo MartinC,

du denkst im Moment zu kompliziert. Schau Dir den Link zum Thema Netvariablen an. Damit ist die Verbindung sehr einfach:

- Net Variablen aktivieren
- LIB einbinden
- globale Variablenlisten erstellen
- fertig

 :) ;) :D
Gruß Paul


Offline martinc

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 18
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #6 am: Februar 20, 2009, 07:58:49 Vormittag »
Hallo Experten,
nach einigen Startschwierigkeiten meinerseits ist es mir nun endlich gelungen, die Verbindung herzustellen, sogar der Austausch von Daten,
(Werte von Analogeingängen visualisieren) klappt gut.
Vielen Dank für Eure kompetenten Antworten! :D :D :D

Gruß Martin

Offline kwt

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #7 am: März 12, 2009, 08:04:38 Vormittag »
Hallo Gemeinde,

ich möchte nochmals die Eingangsfrage von martinc aufgreifen.

Wenn man an einem MFD4-5-XRC-30 die bekannte EASY800 als E/A Baugruppen verwenden möchte, weil man die sowieso am Lager hat und damit die Artenvielfalt im Lager begrenzen möchte, muss man die doch per EASY-NET anbinden.

Wie kann man das einigermaßen geschickt realisieren?
Gibt es evtl. passende Adapter irgenwo im Handel?

Wäre sehr dankbar für Tips.

Vielen Dank

Michael

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #8 am: März 12, 2009, 09:21:39 Vormittag »
Hallo Michael,

der nachfolgende Link führt dich zu einer LIB, die die Verwendung des easy-NET, auch mit dem Panel MFD4 sehr vereinfacht. Hier noch mal kurz die notwendigen Schritte:

- Kabel anfertigen (siehe angehängte PDF)
- easy-NET in der Steuerungskonfiguration aktivieren
  eigene Teilnehmeradresse einstellen, ggf. Liste der Teilnehmer einstellen
- LIB einbinden
- easy-NET einmalig in Betrieb nehmen (per FB oder PLC Browser Befehl)
- Programm easynet einbinden
- die Eingänge der Teilnehmer liegen auf Merker
- die Ausgänge der Teilnehmer können über Merker angesteuert werden
  (Voraussetzung: Panel = Teilnehmer 1 und easy800 ohne Programm)
- falls komplexere Übertragungen notwendig SN/RN und PT/GT verwenden

http://easy-forum.net/index.php?topic=2659.0
 
Ist wirklich easy  :D

:) ;) :D
Gruß Paul

Offline kwt

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #9 am: März 12, 2009, 11:49:50 Vormittag »
Hallo Paul,

da war wohl meine Frage etwas undeutlich gestellt.

Wie man die EASY800 als Teilnehmer softwaremäßig anbindet ist mir klar.

Die Frage zielte mehr darauf ab, wie man die EASY800 hardwaremäßig an das MFD4-5 anbindet.
Im Prinzip steht die Antwort offensichtlich in Deinem ersten Aufzählungspunkt schon drin. Man muss sich allen Ernstes einen Stecker selbst zusammenlöten. Da ich das nicht glauben konnte, dachte ich ich frag mal in die Runde, ob es da nichts zu kaufen gibt. Es gibt fertig konfektionierte EASY-NET Kabel zu kaufen, könnte ja sein, dass es passende Adapter auf die serielle Schnittstelle am MFD4-5 gibt.

Gruß
Michael

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #10 am: März 12, 2009, 15:49:45 Nachmittag »
Hallo Michael,

vielleicht ist dies die Lösung ?
http://www.kab24.de/kabel-adapter/artnr~1-0810~pid~12356~func~detail~wkid~1.html

oder hier:
http://www.laantec.de/product_info.php?products_id=2838&referer=froogle

Hier sieht man den Stecker besser. Schwierig wird es aber auch bei diesem Stecker einen Abschlußwiderstand anzubringen :-(

Es gibt aber auch CABBus Anschlußstecker. Ich suche mal noch ein wenig weiter.

Viele Grüße
Paul
« Letzte Änderung: März 12, 2009, 17:29:01 Nachmittag von Knodelpa »

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #11 am: März 12, 2009, 17:34:21 Nachmittag »
Hallo Michael,

z.B. hier gibt es fertige CANbus Stecker.

http://www.helmholz.de/prod.d,17_23,73127360270267943320483666651137.html?prod=48

Diese lassen sich sehr einfach anschließen. Nachteil die easy-NET Konfiguration funktioniert hier nicht,
da die notwendigen Leitungen fehlen. Hier musst du die easy800 Teilnehmer per Hand konfigurieren (NET-ID). Ansonsten ist der Anschluß mit solchen Steckern recht einfach. Ich kann im Moment leider nicht ersehen ob es sich hier um eine Buchse oder einen Stecker handelt.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Die scheinen zu passen:
http://www.deltron.ch/DE/produkte/busstecker_fiber_optik/busstecker/can_bus/can_bus.asp

Phoenix hat auch etwas:
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=J57L8Qjrr1n3p2kQRqKnY6KfWBJSf2jmyGMpQl1W7zRNZHGm9H31!-470263406?UID=608303396&parentUID=171918&reloadFrame=true
« Letzte Änderung: März 12, 2009, 17:44:29 Nachmittag von Knodelpa »

Offline kwt

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: EC4P 200 mit MFD4-5-XRC-30 V02 mit easynet verbinden
« Antwort #12 am: März 13, 2009, 08:34:17 Vormittag »
Hallo Paul,

vielen Dank für die Links.

Werde mich da mal umschauen.

Gruß

Michael