Verlustlos geht nicht. Ein 4-20mA Regelsignal nimmt man um Verluste, die im Form von Spannungsabfall enstehen, zu kompensieren. Angenommen durch Leitungserwärmung hast du einen höheren Widerstand auf der Leitung, würde bei Spannungsausgang 2-10V ein kleineres Signal an deinem Steuerglied ergeben. Bei Stromausgang fällt halt auf der Leitung etwas mehr Spannung ab, trotzdem kommen an deinem Steuerglied noch 4-20mA an. Dies funktioniert aber auch nur solange wie den Stromausgang noch Spannungsreserve hat um den Strom nachregeln zukönnen.
Beispiel, ich habe eine 24V Stromquelle mit der ich 20 mA Konstantstrom erzeugen möchte. Dh. mein Lastkreis darf nicht >1200 Ohm werden, weil 24/0,02=1200.
Habe ich jetzt Leitung, angeschlossenes Steuerglied, Messgerät z.B. gesamt einen Widerstand von 300 Ohm, benötigt die Stromquelle 6V um 20mA fliessen zulassen. Tritt jetzt z.B. durch Erwärmung eine Widerstandserhöhung im Steuerkreis auf hat die Stromquelle noch 18V Resere um dies auszuregeln.
Jetzt zu deinem eigentlichen Anliegen. Es gibt Messgeräte usw. die in den Steuerkreis geschaltet werden können und einen relativ kleinen Spannungsabfall verursachen, z.B. bei 20mA, 1V. Diese sind dann aber mit einem Trennverstärker ausgestattet, damit der Regelstrom keinen Ableitstrom zur Masse hat, sondern das wirklich nur 1V am Messwiderstand abfällt und werden auf der galvanisch getrennten Seite so verstärkt das eine vernünfigte Weiterverarbeitung möglich ist, wie wenn du einen 50 Ohm Widerstand in die Leitung schaltest und mit deinem Multimeter die Spannung misst.
Nun zur Easy, die Spannungseingänge der Easy sind alle auf das Versorgungspotential bezogen. Das bedeutet, wenn du jetzt an den 50 Ohm-Widerstand die Easy anschliessen würdest hast du selbst wenn die 24-Versorgung der Easy nicht geerdet wäre einen Querstrom, da mit Sicherheit bei dem verwendeten Netzteil über Kondensatoren usw. (EMV) ein Strom abfliesst und damit verfälscht du das Regelsignal. Ausserdem hast du bei dem Easy D/A-Wandler mit 10 Bit dann nur eine Auflösung von 0-102. Wenn du einen 500 Ohm-Widerstand in Reihe schalten würdest hast du einen Spannungsabfall von 2-10V und eine Auflösung von 1023, ob das dein Stromausgang aber zulassen wird müsstest du austesten.
Im Anhang noch eine Beispielzeichnung mit den bestimmt nicht gültigen Symbolen, aber vielleicht hilfts trotzdem.
Gruss
Jürgen