Autor Thema: Analog Wert umwandeln  (Gelesen 9338 mal)

Daniel54

  • Gast
Re: Analog Wert umwandeln
« Antwort #15 am: April 20, 2010, 16:54:54 Nachmittag »
Hallo Maikky,
Brauche wieder Eure Hilfe.
Der Parameter in meinem Beispiel für SH ist MW60
Den Setze ich auf der Linie 22.
Den Kontakt OF lese ich auf der Linie 25.
Bis dahin ist alles OK.
Nun möchte ich einen neuen  Wert im MW60 Schreiben. Linie 29.
Motor einschalten,
und dann auf Line 32 den Kontakt vom Zähler Ci  - Of  neu ablesen.
Das mit dem neuen Wert geht einfach nicht.
Warum?

Gruss Daniel


Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Analog Wert umwandeln
« Antwort #16 am: April 20, 2010, 18:51:10 Nachmittag »
Hallo Daniel.

Deine AR-Bausteine zum Berechnenn der Positionen beziehen sich letztendlich auf MW94.

Wo finde ich den?

Im Moment ist der gespeicherte Wert von DB01 und DB02 immer 180.

Gruß
Maikky


Daniel54

  • Gast
Re: Analog Wert umwandeln
« Antwort #17 am: April 20, 2010, 19:13:57 Nachmittag »
Hallo  Maikky,

SUPER es funktioniert.
Mein Fehler ,
sollte sich im LS01 = Baustein – Ausgang befinden.

Nochmals BESTEN DANK

Gruss Daniel