Autor Thema: Easy 512: Beim starten einen Ausgang setzen  (Gelesen 3072 mal)

Offline Olaph

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Easy 512: Beim starten einen Ausgang setzen
« am: November 02, 2010, 17:02:38 Nachmittag »
Moin Moin,
wie erreiche ich es , das beim starten der SPS (Gleichzeitig start des Programms), ein Digitaler Ausgang einmal gesetzt wird und anschließend das Programm normal abgearbeitet wird?

Hardware EASY 512-DC-RCX
Software EASY-SOFT Basic


Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 299
Re: Easy 512: Beim starten einen Ausgang setzen
« Antwort #1 am: November 02, 2010, 18:29:08 Nachmittag »
...soll der Ausgang permanent anstehen nimm "Q1",
soll er wieder abfallen schalte ein Zeitrelais mit der Eigenschaft "Impuls" davor...

Offline Olaph

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Easy 512: Beim starten einen Ausgang setzen
« Antwort #2 am: November 03, 2010, 14:19:12 Nachmittag »
Ohhhh Mann,

wie simpel. Hat geklappt, vielen Dank für die Hilfe

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 299
Re: Easy 512: Beim starten einen Ausgang setzen
« Antwort #3 am: November 03, 2010, 21:03:26 Nachmittag »