Autor Thema: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt  (Gelesen 6221 mal)

Offline stenei

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 10
Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« am: November 17, 2010, 20:51:38 Nachmittag »
Hallo,

verwende:
- MFD CPU und 822 via Net verbunden. (822 als intelligenter Slave)
- mehrere Temperatur und Feuchtesensoren 0-10V
- Eingänge für Endschalter usw....

Momentan bereits realisiert:
Es wird eine Klappe unter bestimmten Bedingungen bewegt
- in Manuell mit den Bedientasten am MFD-Display
- in Automatikbetrieb in Abhängigkeit eines Temperatursensors nach Sollwert mit Hysterese.


ich bräuchte eine kleine Unterstützung bei folgender Aufgabe:

- eine Lüftungsklappe sollte ab einer bestimmten Sollwerttemperatur (z.B. 23°C) öffnen (bereits realisiert)
- die Temp steigt nun auf irgend einen Wert z.B. 30 °C
- Wenn die Temperatur nun um 2 °C fällt sollte die Klappe wieder schließen.
- sobald diese 2 Grad wieder nachoben überschritten werden Klappe wieder auf, so dass ein Aufschaukeln der Temperatur in einem Raum möglich ist.

Ziel: möglichst viel Warme Luft in einem Raum zu verhaften.
- Übernacht wird die Aussen-Temperatur sicher wieder den ursprünglichen Sollwert unterschreiten. Dann das selbe von vorne...

Vielen Dank für euer Tips  :D

Gruß Stephan
« Letzte Änderung: November 18, 2010, 14:35:07 Nachmittag von stenei »

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #1 am: November 18, 2010, 20:46:52 Nachmittag »
Hallo stenei.

Die Temperaturdifferenz 2° kannst Du über den Parameter HY (Hysterese) eines Schwell-
wertschalters erzielen (im angehängten Beispiel A02).

Der Sollwert muss bei steigenden Temperaturen erhöht werden, d.h. mit einem weiteren
Schwellwertschalter (im Beispiel A03) vergleichen, ob eine höhere Temperatur vorliegt und
den aktuellen Wert speichern.

Gruß
Maikky

 

Offline stenei

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 10
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #2 am: November 21, 2010, 15:01:45 Nachmittag »
Hallo Maikky,

vielen Dank für deinen Vorschlag.
Scheint zu funktionieren.
Prima. ;D


Gruß
stenei

Juergen.J

  • Gast
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #3 am: November 21, 2010, 23:54:35 Nachmittag »
Hallo Stephan,
wenn ich richtig verstehe willst du mit der Aussentemperatur >23° die Raumluft aufheizen, wenn möglich so hoch wie geht. In deinem ersten Beitrag schreibst du von mehreren Fühlern, sicher auch Aussen- und Innenfühler. Ich würde das ganze so angehen das bei 23° Aussentemperatur die Regelung freigegeben wird, jedoch nur wenn die Innentemp. <21° ist, also Delta 2°. D.h. in der Regelung müsste immer ein Vergleich Innen- Aussentemp. erfolgen, was ich im Beispiel von Maikky vermisse. Somit hättest du dann einen einen Vergleich der zwischen RT und AT liegt mit einer Differenz von 2°, als Hysterese, damit die Klappen nicht schon bei der kleinsten Abweichung schalten würde ich 0,5 - 1° empfehlen.
Gruss
Jürgen

Offline stenei

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 10
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #4 am: November 22, 2010, 12:11:17 Nachmittag »
Hallo Jürgen,

du hast eigentlich recht. Dein Vorschlag würde noch besser passen.
Ich habe eine RT und AT. Ziel ist es eine möglichs hohe RT zu erreichen.
die 23°C sind nur so ein Erfahrungswert (einstellbaraer Sollwert)

Wie könnte ich das Programm-Technisch umsetzen? Du sprichts da von einer Regelung?

Vielen Dank für mitdenken. 8)

Gruß
Stepahn

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #5 am: November 22, 2010, 17:44:48 Nachmittag »
Hallo stenei.

Ich vermute Jürgen hat an eine ähnliche Lösung wie im Anhang gedacht.

Gruß
Maikky

 

Juergen.J

  • Gast
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #6 am: November 22, 2010, 21:58:41 Nachmittag »
Hallo Stephan, hallo Maikky,
genau so hatte ich mir das gedacht.
Gruss
Jürgen

Offline stenei

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 10
Re: Temperatur abhängige Klappensteuerung verzwickt
« Antwort #7 am: November 23, 2010, 18:44:11 Nachmittag »
Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Vorschläge.
Werde versuchen beide Sachen zu kombinieren, da bei meiner Anlage die Innentemperatur sehr träge reagiert.

Das Ganze wird benutzt bei einer Trocknungsanlage.
Die Warme Aussenluft wird durch das Feuchte (kältere) Material geblasen und kühlt sich dabei je nach Feuchtegehalt mehr oder weniger stark ab. (gemessen an der LuftTemp innen)
Ich will mit dem Programm nur erreichen, wenn ich die Innentemperatur durch Sonnenenergie einmal aufgebaut habe, dass (soblad die Temperatur am Nachmittag wieder sinkt) mein zu trocknendes Material nicht wieder zu sehr abkühlt. Deswegen Schotten-Dicht und im Kreislauf über Wärmepumpe weitergetrocknet.

Vielen Dank nochmal für eure Vorschläge.
Versuche das in mein Programm einzubauen.