Autor Thema: Betriebsstundenzähler über Änderung Analogeingang ansteuern  (Gelesen 2601 mal)

Offline DOOM

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Betriebsstundenzähler über Änderung Analogeingang ansteuern
« am: August 10, 2011, 17:47:53 Nachmittag »
Hallo,

bei einer Drosselschiebersteuerung habe ich einen Eingang zu wenig, die Folge ist das die Betriebsstunden im Handbetrieb nicht gezählt werden.
Von dem Schieber bekomme ich ein Stellsignal.

Dachte mir daß ich wenn kein Automatikbetrieb ist den Analogwert jede Sekunde in ein MW speichere und mit dem aktuellen Wert vergleiche. Wenn der Wert um mehr als +-5 abweicht wird ein Meker gesetzt, wenn nicht Rückgesetzt.

Bekomme es mit Schwellwertschaltern nicht hin. Jemand eine Idee?

MfG
DOOM 

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Betriebsstundenzähler über Änderung Analogeingang ansteuern
« Antwort #1 am: August 10, 2011, 19:11:36 Nachmittag »
Hallo

den Analogwert in einem DB-Baustein speichern (alle sek aktualisieren),mit AR Bausteinen die + 5% und die
  - 5% berechnen dann mit Vergleichern auswerten.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Betriebsstundenzähler über Änderung Analogeingang ansteuern
« Antwort #2 am: August 10, 2011, 19:25:27 Nachmittag »
Hallo DOOM.

Was veltins54 meint, ist zwei Analogwertvergleicher in Reihe zu schalten. Einer in Betriebsart LT
mit Parameter OS = -5, der andere in Betriebsart GT mit Parameter OS = 5 und verknüpfen mit
einem negierten Merker ergibt dir eine Abweichung in beide Richtungen.  Das gilt für den Fall,
dass die Differenz "5" ein fester Wert ist. Sollen es Prozent sein, musst Du vorher den Wert
mit AR-Bausteinen berechnen.

Gruß
Maikky
« Letzte Änderung: August 10, 2011, 19:31:46 Nachmittag von Maikky »