Moin,
ich dreh hier gleich durch
Ich möchte einfach nur den Wert von Analogeingang 1 (IA1) auf einen Analogausgang 1 ( QA1 ) bringen. Wieso kann ich nicht einfach einen Blocktransferbaustein nehmen von IA1 auf QA1 ? Das will bei mir einfach nicht klappen
Habe bei diesem Projekt ne CP8-ME und dazu eine RA17 .
Gruß,
Spellbreaker
Gespeichert
Maikky
Sr. Member
Beiträge: 531
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #1 am:
Januar 27, 2014, 15:09:35 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker.
Nimm doh einfach einen LS-Baustein
Eingang IA01, Ausgang QA und skalieren von 0-1023 auf 0-1023.
Gruß
Maikky
Gespeichert
Uwe Schröder
Sr. Member
Beiträge: 606
U. Schröder
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #2 am:
Januar 27, 2014, 16:43:25 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!
Bei mir gehts:
mfg. Uwe
PS: Bitte das Zeitrelais als Blinker parametieren,
da der Baustein immer wieder getriggert werden muß!
«
Letzte Änderung: Januar 27, 2014, 16:48:28 Nachmittag von Uwe Schröder
»
Gespeichert
Spellbreaker
Full Member
Beiträge: 196
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #3 am:
Januar 28, 2014, 07:47:57 Vormittag »
Danke Uwe,
und du kopierst in den Bausteinparametern direkt von IA nach QA? Komisch das es bei mir nicht geht :/
Gespeichert
Uwe Schröder
Sr. Member
Beiträge: 606
U. Schröder
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #4 am:
Januar 28, 2014, 18:16:07 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!
Natürlich.
Im Anhang noch die Parametereinstellung.
mfg Uwe
Gespeichert
Spellbreaker
Full Member
Beiträge: 196
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #5 am:
Januar 30, 2014, 11:12:30 Vormittag »
Ahhh du hast das mit nem DB gemacht, alles klar. Das funktioniert. Ich habs mit nem Blocktransfer versucht, das ging nicht. Aber dann mach ich das jetzt so, danke
Gespeichert
Uwe Schröder
Sr. Member
Beiträge: 606
U. Schröder
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #6 am:
Februar 01, 2014, 13:35:21 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!
Der Block-Transfer ist nur zum Bewegen von Merkerinhalten!
Die Funktion kopieren oder initialisieren erspart manchmal sehr viele Einzelschritte
in der Programmierung.
mfg Uwe
Gespeichert
weiss_nix
Sr. Member
Beiträge: 608
it has to be easy, it's a easy!
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #7 am:
Februar 01, 2014, 17:47:37 Nachmittag »
hallo, warum nicht wie im anhang, muss man auch nicht takten.
Gespeichert
Sollte ich (gefährliches) Halbwissen verbreiten, beuge ich demütig mein Haupt mit der Gewissheit versagt zu haben!
WICHTIG: Sämtliche Programme dienen lediglich der Veranschaulichung von Funktionen und sind nicht für den Produktiveinsatz geeignet!
Spellbreaker
Full Member
Beiträge: 196
Re:Analogwerte Kopieren
«
Antwort #8 am:
Februar 03, 2014, 10:00:07 Vormittag »
Ok wär auch ne Lösung. Ich habs jetzt mit nem DB gemacht, aber anstatt zu takten einfach über einen Vergleicher den EN geschaltet.
Gruß,
Spellbreaker
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
easy-forum
»
Deutsch - Software
»
easySoft
»
Analogwerte Kopieren