Autor Thema: Analogwerte Kopieren  (Gelesen 4373 mal)

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Analogwerte Kopieren
« am: Januar 27, 2014, 14:39:11 Nachmittag »
Moin,

ich dreh hier gleich durch  ;D ;D Ich möchte einfach nur den Wert von Analogeingang 1 (IA1) auf einen Analogausgang 1 ( QA1 ) bringen. Wieso kann ich nicht einfach einen Blocktransferbaustein nehmen von IA1 auf QA1 ? Das will bei mir einfach nicht klappen :(

Habe bei diesem Projekt ne CP8-ME und dazu eine RA17 .

Gruß,

Spellbreaker

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #1 am: Januar 27, 2014, 15:09:35 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker.

Nimm doh einfach einen LS-Baustein
Eingang IA01, Ausgang QA und skalieren von 0-1023 auf 0-1023.

Gruß
Maikky 

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #2 am: Januar 27, 2014, 16:43:25 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!

Bei mir gehts:

mfg. Uwe
PS: Bitte das Zeitrelais als Blinker parametieren,
da der Baustein immer wieder getriggert werden muß!
« Letzte Änderung: Januar 27, 2014, 16:48:28 Nachmittag von Uwe Schröder »

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #3 am: Januar 28, 2014, 07:47:57 Vormittag »
Danke Uwe,

und du kopierst in den Bausteinparametern direkt von IA nach QA? Komisch das es bei mir nicht geht :/

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #4 am: Januar 28, 2014, 18:16:07 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!

Natürlich.
Im Anhang noch die Parametereinstellung.

mfg Uwe

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #5 am: Januar 30, 2014, 11:12:30 Vormittag »
Ahhh du hast das mit nem DB gemacht, alles klar. Das funktioniert. Ich habs mit nem Blocktransfer versucht, das ging nicht. Aber dann mach ich das jetzt so, danke :)

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #6 am: Februar 01, 2014, 13:35:21 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker!

Der Block-Transfer ist nur zum Bewegen von Merkerinhalten!
Die Funktion kopieren oder initialisieren erspart manchmal sehr viele Einzelschritte
in der Programmierung.

mfg Uwe 

Offline weiss_nix

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 608
  • it has to be easy, it's a easy!
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #7 am: Februar 01, 2014, 17:47:37 Nachmittag »
hallo, warum nicht wie im anhang, muss man auch nicht takten.
Sollte ich (gefährliches) Halbwissen verbreiten, beuge ich demütig mein Haupt mit der Gewissheit versagt zu haben!
WICHTIG: Sämtliche Programme dienen lediglich der Veranschaulichung von Funktionen und sind nicht für den Produktiveinsatz geeignet!

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Analogwerte Kopieren
« Antwort #8 am: Februar 03, 2014, 10:00:07 Vormittag »
Ok wär auch ne Lösung. Ich habs jetzt mit nem DB gemacht, aber anstatt zu takten einfach über einen Vergleicher den EN geschaltet.

Gruß,