Ist eigentlich ganz einfach:
Du nimmst einen Baustein "A" Analogwertvergleicher / Schwellwertschalter und wählst erstmal ganz einfach als Eingang I12 . Wenn du jetzt die Simulation startest, und unter "Anzeige" auf "Analogwertvergleich" gehst, und den Schieber für I12 rauf und runter schiebst, siehst du schon was passiert:
Du bekommst eine Zahl zwischen 0 und 1023, das ist nämlich das was die Easy aus deinem Analogsignal macht. Wenn du jetzt bei 7.88 V schalten willst, sind das Nach Adam riese ( 1023 / 10V * 7.88V ) 806 .
Also trägst du in den Bausteinparametern unter I2 ein: NU ( Konstante ) und dann 806. Dann schaltet er genau bei 806 ein und aus. ( Bei den Bausteinparamteren muss dann natürlich auch GT: größer (I1 > I2) gewählt werden.
Weil so ein schalten aber sehr ungünstig ist wenn der wert z.B. ständig zwischen 805 und 806 hin und her pendelt, kannst du noch eine Hysterese angeben. Eine Hysterese von 10 besagt z.B. das dein Schalter im Modus "größer" bei 806 anschaltet, aber bei 796 erst wieder aus.
Hoffe das hilft dir weiter
Lg,
Spellbreaker