Hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Programm mit einem Baustein SR - Schieberegister gemacht.

Ein 1 Signal wird von M1 bis M7 durch geschoben und bei Schieberegister Bit 8 zurückgesetzt

An I1 und I2 vom Baustein habe ich nichts eingetragen.
Also kein Wert für die Daten. Eigentlich sollte doch eine 0 weitergeschoben werden oder?

Es funktioniert in der Simulation ohne Hardware jedoch auch ohne Eintrag.
Kann jedoch auch unter I1 zb. eine 3 eingeben keine Änderung.
Ist das Normal?
« Letzte Änderung: November 16, 2018, 08:54:06 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Antw:SR - Schieberegister
« Antwort #1 am: November 16, 2018, 18:15:15 Nachmittag »
Hallo,
ich habe ein wenig getestet.
Die Eingänge I1 und I2 beim Schieberegister haben nur Einfluss auf die Ausgänge D1 - D8 in der Betriebsart DW.
Die Schaltkontakte Q1 - Q8 vom  Schieberegister haben in der Betriebsart DW keinen Einfluss mehr.

Für meine Schrittkette ist die Betriebsart Bit Richtig und ich brauche  I1 und I2 sowie D1 - D8 nicht mit einer Eingabe versehen.
Da könnte es in der Bedienungsanleitung für einen Handwerker etwas einfacher beschrieben werden.
« Letzte Änderung: November 16, 2018, 18:23:57 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.