Hallo Dirk,
bei der Easy621 hast Du leider keine Chance von außen Einfluß
zu nehmen. Das geht erst bei der neuen Reihe Easy721. Da man
den Analogwert in der 721 nicht skallieren kann, liegt der Wert zwischen 0 und 1023. Eine andere Möglichkeit bei der 721 ist es,
einen Zählerausgang als Vorgabe zu verwenden. Man könnte dann über zwei Taster den Wert rauf oder runterzählen.
Bei der 700Reihe gibt es auch eine Spulenfunktion "Halt", sodaß man den Timer jederzeit anhalten kann.
Richtig komortabel, wenn Du wirklich einen Analogeingang verwenden willst, wird es erst mit der 800Reihe.
Gruß
Ralle