Hallo Johannes,
der Wert 200: Ich würde behaupten, dass du den betreffenden Eingang des PE-Moduls auf eine Auflösung von 1/10 °C gestellt hast. Da das easy nur mit ganzzahligen Werten arbeitet, würde das einer gemessenen Temperatur von 20,0°C entsprechen. Das kannst du auf einer Textanzeige auch darstellen, wenn du die Nachkommastelle auf 1 stellst.
Kann es also sein, dass die Temperatur gerade 20 ° betrug, als du getestet hast.
Hast du die nicht verwendeten Eingänge des Temperaturmoduls deaktiviert und kurzgeschlossen?
Schau bitte mal hier hinein:
Im easy-Handbuch wird darauf eingegangen:
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN050009_DE.pdfInteressant sind die Seiten 67ff und die Seite 39.
Guck auch mal auf die Angaben zur Abschirmung und der Leitungslängen.
Komische Werte hinter einem Multiplexer: Vom Wählen eines Kanals mittels Bitkombination bis das Signal am Ausgang stabil steht, vergeht eine gewisse Zeit. Schau mal, ob zwischen der Kanalwahl und dem Übernehmen des Wertes eine ausreichende Zeit vergeht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Grüße,
Konni