Hallo Daniel,
die Operanden I, R, Q und S stehen automatisch in jedem vernetzten Gerät zum Lesen zur Verfügung, d.h. sie können als Kontakte direkt benutzt werden. Es muss lediglich die Net-ID des gewünschten Gerätes vorangestellt werden (z.B. 3I10, 8R03 4Q01 oder 3S04). Als Spulen (also schreibend) dürfen Ausgänge Q und S nur im Gerät mit der Net-ID 1 verwendet werden und auch da nur, wenn das Zielgerät kein eigenes Programm hat, dort also "Remote-IO" aktiviert ist.
Die Operanden RN und SN haben damit nichts zu tun. Sie stellen zusätzliche 32 Sende- und Empfangsbits für den Datenaustausch zwischen jeweils 2 Geräten am NET zur Verfügung, die ebenfalls automatisch übertragen werden. Wird im Gerät mit der Net-ID 2 der Operand 3SN01 geschrieben, d.h. als Spule benutzt, kann diese Information im Gerät mit der Net-ID 3 (und nur dort) gelesen werden, indem der Operand 2R01 als Kontakt verwendet wird. Jedes Gerät hat 7 * 32 Operanden RN und 7 * 32 Operanden SN, mit denen diese Kommunikation jeweils zwischen zwei Geräten organisiert werden kann.
Viele Grüße
Bernhard